Nja, det finns faktiskt kvar lite transformatorer ute på landsbygden som ger 380 Volt, så helt fel är det ju inte. Och rent praktiskt har det ingen betydelse.
Man ändrade toleransområdet för nätspänningen samtidigt med övergången från 220/380 till 230/400 V. Förr var det 380 V ± 10 % som gällde , nu är det 400 V +6, -10 %. Maximigränsen för nätspänning ändrades alltså inte, det var minimigränsen som flyttades upp en bit. Det innebär alltså att på platser i nätet där spänningen var stabil och låg nära nominellt värde, så behövde inga ändringar alls göras när man formellt gick över från 220 till 230 V. På en del håll fick man ställa om distributionstransformatorernas omsättningskopplare (vanligtvis kan man ändra spänningen i 5 steg med 3 % skillnad), och på vissa ställen fick man förstärka näten för att hålla ner spänningsvariationerna.
Man ska också komma ihåg att det finns en del länder där spänningen officiellt fortfarande är 220/380 V. Bl a Italien, där man av någon anledning har skrivit in den normala nätspänningen i grundlagen så det är politiskt nästan omöjligt att ändra skrivningen.