Hej alla kunniga!
Som ni kanske sett(?) i andra trådar har vi lite trassel med vår värmepump/golvvärmesystem som tappar trycket och vi misstänker att det finns en läcka i en av golvärmeslingorna - den slingan är ju dock avstängd/tagen ur drift sendan en tid tillbaka för att undvika att det sipprar ut vatten.

Men efter en tid med stabilt tryck i systemet började det ju falla igen, som att det fanns en läcka i en slinga till(!) Eller om det är någon av säkerhetsventilerna eller FTX'en/värmepumpen som krånglar. Service är beställd och en anmälan till försäkringsbolaget är gjord, dock tar det några dagar till innan servicekillen hade tid att komma förbi...


Men idag började jag utesluta andra slingor och hann testa några av dom (med fallande tryck) när jag kom till en av dom som värmer upp det vidbyggda garaget - när jag stänger bägge ventilerna till den slingan stiiiiger trycket i systemet enligt värmepumpens tryckmätare(!) Efter en 20/25 minuter har trycket stigit från 1 bar upp till 2 och säkerhetsventilen öppnar och håller det på 2 bar....

Jag blir inte riktigt klok på detta, jag började fundera om dom inte är "kopplade parvis" slangarna, om ni förstår vad jag menar(?)

På bilden här, att om jag stänger bägge ventilerna på slangarna längst till höger på bilden här så kanske jag exempelvis stänger utloppet på slinga 12 men returen på slinga 1...(?)



Skulle det förklara att trycket stiger, att cirkulationspumpen inte klarar av att cirkulera vattnet i någon av slingorna?


Jag har inte vågat lämna de här ventilerna stängda så för att känna om alla golven svalnar av - känns inte bra att cirkulationspumpen utsätts för det OM det skulle vara så...

Vad tror ni, skulle det kunna vara så att slangarna är hopblandade enligt min teori?
Tackar o bugar på förhand,
/Rikard


Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Golvvärme, "parvis" ledningar....(?)
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2015, 11:14:56 »
Hej!

För mig låter det som om expansionskärlet är trasigt eller alldeles för litet.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30708
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Golvvärme, "parvis" ledningar....(?)
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2015, 13:25:09 »
Håller med Erik, gummimembranet i expansionskärlet kan vara trasigt eller så har expansionskärlet bara tappat luften.
I vilket fall så är det enklare att åtgärda än ett trasigt golvvärmerör.  :)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad rikard454

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Golvvärme, "parvis" ledningar....(?)
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2015, 14:20:07 »
Fråga: när man ska fylla på expansionskärlet med luft, jag har en kompressor och manometerförsedd "luftpåfyllare" till den - är det då värmepumpens manometer man ska kika på när man fyller upp till 0,5 bar i expansionskärlet (enplansvilla) från icke trycksatt system...?

Eller ska man fylla till 0,5 bar enligt manometer på "luftpåfyllaren"?

/Rikard

PS Det kommer bara luft när man trycker på "bilventilen" på expansionskärlet - inget vatten, vilket tyder på att blåsan är hel....


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36168
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Golvvärme, "parvis" ledningar....(?)
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2015, 14:25:09 »
Du skall lossa på vattenanslutningen till expkärlet så att det är trycklöst på vattensidan (öppna säkerhetsventilen manuellt) och sedan pumpa in 0.5 bar i gummibälgen.
Om kärlet sitter med luftnippeln uppåt kan det nog komma luft även om membranet är trasigt.
Sitter luftnippeln nedåt så är det troligen helt, men du kan ju ändå få problem om det är för lågt tryck.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad rikard454

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Golvvärme, "parvis" ledningar....(?)
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2015, 14:53:46 »
Du skall lossa på vattenanslutningen till expkärlet så att det är trycklöst på vattensidan (öppna säkerhetsventilen manuellt) och sedan pumpa in 0.5 bar i gummibälgen.
Om kärlet sitter med luftnippeln uppåt kan det nog komma luft även om membranet är trasigt.
Sitter luftnippeln nedåt så är det troligen helt, men du kan ju ändå få problem om det är för lågt tryck.

Luftnippeln sitter riktad nedåt, ska jag pumpa till 0,5 bar enligt tryckmätaren på FTX/Nibe'n eller enligt tryckmätaren på min "bildäckspump" ...?

Men det kanske blir samma sak :-)

/Rikard

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30708
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Golvvärme, "parvis" ledningar....(?)
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2015, 14:59:02 »
Man ska helst ha trycklöst på andra sidan när man fyller på luft i expansionskärlet, annars vet man inte hur mycket man fyllt på.
Om expansionskärlet sitter på högsta punkten är det bara att öppna säkerhetsventilen, annars hoppas jag du har några avstängningskranar som du kan stänga av vattnet på innan du öppnar säkerhetsventilen.
Sen fyller du på tills lufttrycket visar 0,5 bar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad rikard454

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Golvvärme, "parvis" ledningar....(?)
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2015, 15:32:31 »
Jodå, det finns avstängningskranar - men som sagt, ska jag fylla luft till dess tryckmätaren på värmepumpen visar 0,5 bar eller tills dess tryckmätaren på min "luftpåfyllare" (en sådan jag pumpar bildäcken med, kopplad till en luftkompressor) visar 0,5 bar?

Thx!
/Rikard

Utloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Golvvärme, "parvis" ledningar....(?)
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2015, 15:49:39 »
Luftpåfyllaren! Om du får tryckökning på värmepumpens manometer ska du släppa ut mer via säkerhetsventilen. Tanken är att gummimembranet i expkärlet ska lägga sig mot kärlets väggar så att hela är luftfyllt, och då får det inte vara mottryck så att det blir vatten kvar.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.

Utloggad rikard454

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Golvvärme, "parvis" ledningar....(?)
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2015, 15:35:57 »
Liten uppdatering: expansionskärlet verkar vara OK! En av de misstänkta golvslingorna haaar ett läckage, i garaget (betonggolv bara, syns en fuktfläck till och med när man flyttade en av sommarbilarna) - bättre det än i badrummet där det ligger klinkergolv.

Sen var också påfyllnadskranen till värmepumpen trasig och läckte lite grann, så lite att man inte "såg" det på vattenmätaren bara genom att kasta ett getöga på den - med det slank exempelvis förbi fem liter under natten nu sist. Därav tryckökningen i systemet, expansionskärlet klarade väl inte av mer än en viss ökning ....

/Rikard

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Golvvärme, "parvis" ledningar....(?)
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2015, 15:59:35 »
Spännande, men såklart tråkigt med läckage  ::)
Det vore kul om du kunde ta några foton före & efter reparationen i garaget  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!