« skrivet: 30 januari 2015, 09:34:02 »
Hej! Har en reglercentral från evr, den heter evr C med shuntmotor evrM80 samt en Framledningsgivare , motorn öppnar sig till skala 5, men den vill aldrig stänga sig självmant...har börjat funderat på om framlednings givaren har gett upp? Har ohm mätt den o får inga stabila värden, kan de vara den som spökar till allt?

Motorn går att köra åt båda håll, skiftat L1 och de där..har parallell förskjutning på 0 nu och kurvlutning 3 på reglercentralen ...

Är en ute givare att rekommendera?

Utloggad Janne63

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem shuntmotor öppnar men stänger ej
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2015, 12:23:11 »
Du har väl en innegivare fick samma fel efter tapetsering. Hade lossnat en tråd på inne givaren    Värden framledningsgivaren vid 50° 10,94 Kohm   20 grader 42,09 Kohm :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!