I vår nuvarande installantion, en IVT GreenLine E11 och IVT VVB D200/90 (installarat 2008) har tyvärr VVB gått sönder, det läcker vatten från tanken till manteln (ökande tryck i värmevattenkretsen och stort flöde från övertrycksventilen).
Vi har ett mineralrikt hårt vatten (Rh 11), med pH 7.7, 2012 sattes det in ett avhärdningsfilter (jonbytare med salt). Jag misstänker att det vattnet tillsammans med ett rörsystem bestående av koppar och galvat kan ha orsakat galvanisk spänningskorrosion i beredaren vilket tillslut har tagit död på beredaren.
Nu är frågan vad vi ska installera istället? Vi är inte i behov av en ackumulatortank för att hålla värmen i systemet, det är stort nog för att hålla bra värme. Vi har desutom en hjödbegränsning på maxhöjd 175 cm, inklusive anslutningar då den står i källaren där befintliga rör är dragna.
Jag har kikat på en NIBE VPA 200/70, är detta ett bra alternativ eller är det risk för att det blir samma sak igen?