Författare Ämne: Är mitt golvvärmesystem feldimensionerat?  (läst 8055 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Shudnawz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är mitt golvvärmesystem feldimensionerat?
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2016, 22:44:59 »
Självklart fungerar ju allting just nu. Vilket är lika oroväckande på sitt sätt.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Är mitt golvvärmesystem feldimensionerat?
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2016, 23:19:23 »
Mät lite temperaturer då på de olika anslutningarna till växelventilerna.
Så kan du sen se om det ändrats när det inte funkar.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Shudnawz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är mitt golvvärmesystem feldimensionerat?
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2016, 02:45:48 »
Sådärja, nu blev det tråkigt på riktigt. Förrförra veckan ringde jag försäkringsbolaget, Bosch och en lokal VVS-servicefirma som skulle kunna hantera Autoterm. "Aaah, vi ringer när vi hittar en tid" blev svaret. Under tiden har jag kommit på hur jag manuellt styr växelventilerna och det har funkat rätt bra, men häromdagen lade jag in en brandvarnare i pannrummet på ren känsla. Varje gång pannan blir överhettad luktar det lurigt där. Varm elektronik liksom.

Och nu vaknade jag halv två av att den brandvarnaren tjöt. Pannan strömlös, någon autosäkring har slagit och det luktar bränd elektronik i pannrummet och hallen utanför.
Ringt försäkringsbolagets jour, som säger "avvakta tills kontoret öppnar kl.08." Har stängt av all annan ström till pannrummet jag kunde hitta.

Så nu sitter jag uppe och kan inte sova. Övervakar temperaturen i lillemans sovrum som en paranoid hök via en Tellstick, med nära -10 ute och ett hus jag inte känner att jag litar till 100% på vill jag inte ta några risker.

Hoppas ni har en bättre natt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30709
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är mitt golvvärmesystem feldimensionerat?
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2016, 09:03:20 »
Prova att ställa pannan i reservläget, då kör den via reservlägestermostat.
Du får inget varmvatten (såvida du inte gör detta manuellt på växelventilen) men kan ha varmt i huset.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Shudnawz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är mitt golvvärmesystem feldimensionerat?
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2016, 13:02:43 »
Nja..med tanke på att brandvarnaren gick igång när den havererade så är jag inte så sugen på att ge den någon ström alls innan jag får hit en tekniker. Kupévärmaren från bilen får stå i vardagsrummet just nu, och huset har värmeåtervinning i ventilationen, så vi håller oss runt 20 grader just nu på de ytor vi rör oss dagtid. Ikväll blir en annan femma däremot, sovrummen har en tendens att bli kalla. Hoppas teknikerna återkommer under dagen med en tid för fix.

Utloggad Shudnawz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är mitt golvvärmesystem feldimensionerat?
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2016, 17:35:00 »
All is well!

Det var ett styrkort för eltillskottet som hade fått för många törnar och gett upp, så varje gång eltillskottet gick in så hängde sig styrningen och kunde inte koppla ur tillskottet förrän det överhettade, och bara gjorde saken värre. Kortet bytt och utedelen klarade sig. Det var tydligen på någon grads när att kondensorn hade fryst sönder, den varnade för låg temperatur (3 grader eller lägre) när vi startade pannan, men det redde upp sig på några sekunder efter driftsättning..

Kortet såg ju kul ut.

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Är mitt golvvärmesystem feldimensionerat?
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2016, 17:47:38 »
Det ser ut som det varit blött i hörnet och en kallödning. Det är inte så att det är något läckage i närheten, som droppar olyckligt på kortet.
Kolla så du inte råkar ut för samma fel igen.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Shudnawz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är mitt golvvärmesystem feldimensionerat?
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2016, 20:36:51 »
Inget vad jag kan se, och inget som teknikern reagerade på heller. Det ska tilläggas att pannan har varnat för samma fel intermittent sedan åtminstone 2011, det var då första loggen för detta felet fanns. Så det är inget som har kommit pang, bom, utan det har bränt och svalnat och bränt och svalnat jag vet inte hur många gånger innan det nu till slut gav upp helt.

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 516
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Är mitt golvvärmesystem feldimensionerat?
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2016, 21:26:54 »
Jag föreslår att du kollar växelventilen likförb. Eller gjorde teknikern det? Växlar den inte helt så tar golven värmen från vvb, vilket gör att datorn vill ladda vv om och om igen. Det förklarar inte hög vv temperatur, men det kan ju kanske vara en konsekvens av att kretskortet pajjat som ett följdfel av onormalt frekventa laddcykler på vv?.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Shudnawz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är mitt golvvärmesystem feldimensionerat?
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2016, 11:51:27 »
Växelventilerna kollades inte, men teknikern antydde att detta var ett känt och relativt vanligt fel. Han började med att skruva isär pannan ner till kretskorten, och mycket riktigt.

Efter bytet funkar nu allt som det ska, det enda som gnäller är elpatronen som blir strypt av effektvakten, men det är ju "per design" så att säga.

Alla glada och nöjda, 21.1 grader i huset just nu. Enda funderingen är nu ifall vi ska riva upp golvet i vardagsrummet och lägga en extra slinga där, av nån anledning lade man aldrig golvvärme där när huset renoverades. Alla andra rum har golvvärme, inkl förrådet bakom garaget. Utom vardagsrummet.

Folk och deras konstiga idéer...

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!