Författare Ämne: Vad kan strula vid en Uponor Push 23A, Misstänker termostaten, gå vidare hur?  (läst 13946 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad suhagg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
Läste även någonstans att det bör finnas 0,5bar i expansionskärlet. Är det något jag bör se till att det blir?
Och hur gör man det?

Min visar i stort sett inget


Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Stäng av cp, stäng ventilen och öppna sedan filtret, putsa, öppna ventilen, starta cp.

Ditt tryck borde vara ca 1. Fyll på och testa om trycket håller, kan vara att exp.kärlet är trasigt. Från kallvatten ledningen borde det finnas en avstickare till systemet där man kan fylla på. Brukar vara två kranar som skall öppnas. Det behövs inte mycket vatten, så öppna försiktigt.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13384
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Börja med att fylla på vatten och lufta. Om trycket är på noll är det inte omöjligt att det fattas vatten så GV-slingorna är fyllda med luft istället..

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad suhagg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
Stäng av cp, stäng ventilen och öppna sedan filtret, putsa, öppna ventilen, starta cp.

Ditt tryck borde vara ca 1. Fyll på och testa om trycket håller, kan vara att exp.kärlet är trasigt. Från kallvatten ledningen borde det finnas en avstickare till systemet där man kan fylla på. Brukar vara två kranar som skall öppnas. Det behövs inte mycket vatten, så öppna försiktigt.

Tack. Ska prova det. Har påfyllningskran vet jag. Då räcker det alltså med att släppa på vatten lite försiktigt tills jag ser trycket gå upp i expantionskärlet?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30708
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jepp antagligen luft i systemet, men en liten fråga, de där rören till fläktkonvektor (oanvända), är de pluggade eller avstängda?

Dessutom ser det ut att vara rätt lite vätska i vita plastburken (köldbärare).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad suhagg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
Jepp antagligen luft i systemet, men en liten fråga, de där rören till fläktkonvektor (oanvända), är de pluggade eller avstängda?

Dessutom ser det ut att vara rätt lite vätska i vita plastburken (köldbärare).

Avstängda och pluggade.

Jo det kanske är dags att fylla på. Minskar ca 2l per år men det känns normalt. Ska jag ha ca 1bar i köldbärarbehållaren?
« Senast ändrad: 05 januari 2015, 14:02:53 av suhagg »

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Tack. Ska prova det. Har påfyllningskran vet jag. Då räcker det alltså med att släppa på vatten lite försiktigt tills jag ser trycket gå upp i expantionskärlet?
Ja, mätaren borde börja röra sig nästan genast.
1 bar för köldbärare ok.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad suhagg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
Inget skräp att tala om i returfiltret. Fyllt på brine och ordnat 1bar där. Fyllt på vatten så jag har 1bar i expantionskärlet.

Svarta bypassen I huset har jag nu på closed. Var lite märklig att justera. Lossade yttre plasthylsan, tryckte in justeringen helt och hör då att CP verkar gå tungt. Drar ut den fullt och den far ur och det sprutar vatten. Sätter tillbaka den intryckt så långt det går vilket borde innebära closed, på med plasthylsan för att låsa den i det läget. Markeringen visar nu closed så det verkar rätt.

« Senast ändrad: 05 januari 2015, 21:30:26 av suhagg »

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Du får vänta o se nu då. Jag tror att största problemet var för lite tryck i systemet. Har du fixat till bypassen så att det inte börjar läcka när ni inte är hemma.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad suhagg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
Du får vänta o se nu då. Jag tror att största problemet var för lite tryck i systemet. Har du fixat till bypassen så att det inte börjar läcka när ni inte är hemma.

Tack för all er hjälp. Uppskattat. Ska återkomma hur det går.

Bypassen sitter där den ska nu.
Closed på den innebär alltså att den är fullt öppen och släpper inte tillbaka något från returen in på framledningen?

Utloggad suhagg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
Då den röda ventilen inte går se så måste du antingen ta en bättre bild, eller tänka själv  ;)
Du skall se till att inget vatten alls kan gå från golvvärmereturen till golvvärme fram utan att passera värmepumpen.
Stäng den svarta ventilen, och om "den röda" sitter på en ledning mellan golvvärmefördelarens fram och returledning så stänger du även den.
Du skall ha samma temp på vb-fram som på framledningen till golvvärmen, och retur från golvvärme skall vara samma som returen till värmepumpen.
DeltaT skall vara ca 6 grader.

Gällande DeltaT. Gäller detta även nu när jag har UKV tank?

Den röda ventilen sitter ju på returen tillbaka och den står fullt öppen här på bilden för husets system. (i garaget är den strypt till minsta möjliga då det bara är ca 70kvm och bara behöver vara ca 13grader.) Huset mer än det dubbla och ca 22 grader.

DeltaT är det alltså = inkommande värme - retur.

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Om du har arbetstank är det bra med delta 6-8 över vp och mindre över gv typ 4. Har det blivit varmare?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad suhagg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-0
Om du har arbetstank är det bra med delta 6-8 över vp och mindre över gv typ 4. Har det blivit varmare?

Jag tror det är varmare. Lite svårt att se då det gått från - 7 till 0-gradigt ute.

Ska hålla koll och återkoppla.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!