« skrivet: 27 december 2014, 09:58:48 »
Hej!

Har köpt ett hus där det finns en jordvärmepump och har lite dålig koll tyvärr.

Var ner i källaren med lite ved idag och tittade då till värmepumpen. Såg att expansionkärlet på vänster sida av pumpen (thermia villa) helt plötsligt låg på noll.
För en vecka sedan låg mätaren på ca 0,3 där den legat de gånger jag tittat till den sedan sommaren.
Så här ser det ut nu.



Finns även ett expansionskärl på höger sida som ser mycket bättre ut.


Har sökt runt lite på forumet och sett att det kan vara allt från läckor till annat.

Nån som kan ge nått tips? Bör jag ringa jour? Eller kan det vänta till måndag? Eller finns det nått jag bör göra nu?
« Senast ändrad: 27 december 2014, 10:38:32 av ddll »

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Expansionskärl tomt på mätaren
« Svar #1 skrivet: 27 december 2014, 10:10:51 »
Exp.kärlet som är tomt tror jag är på kalla sidan (brine) om det bara varit på 0,3 så kan det ha sjunkit till noll eftersom berget är kallare nu när du tar mera värme därifrån. Det finns väl en kran att fylla på med? Det torde vara så liten mängd som ska fyllas i så fast det bara är vatten gör det inget.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad ddll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Expansionskärl tomt på mätaren
« Svar #2 skrivet: 27 december 2014, 10:16:58 »
Det stämmer nog, jag var nere och följde rören och dom går ut i marken (jordvärme här)
Pumpen larmar inte på något vis. Tog lite bilder på menyerna.





Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Expansionskärl tomt på mätaren (brine)
« Svar #3 skrivet: 27 december 2014, 13:35:41 »
Tempvärdena för brine ser ok ut. Men du skulle behöva fylla på lite vätska, det kan bli problem med cirkulationen annars.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad ddll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Expansionskärl tomt på mätaren (brine)
« Svar #4 skrivet: 27 december 2014, 17:35:35 »
Tack, då får jag ringa leverantören på måndag. Är det nått man kan fylla själv? Gissar att det krävs kompressor och nån specialkoppling? Är det normalt att behöva fylla då och då?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!