SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #75 skrivet: 11 januari 2015, 14:21:08 »
Det går att trycka i lite extra lösull om man vill vara på den säkra sidan. Sättning är dock minimal.  Och ett litet mellanrum lär det finnas i alla bjälklag så det kvittar.
Spottar lär väl iofs vara 100% led idag (?), men varför mecka med stora frigolitskivor och riva ner varenda gipsskiva för att få dit dem?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad HannesS

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #76 skrivet: 11 januari 2015, 17:48:06 »
Halogen 😡😡😬😬

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4038
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #77 skrivet: 11 januari 2015, 18:21:59 »
har du tänkt byta ut de oekonomiska, heta men fina halogenlamporna?
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad HannesS

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #78 skrivet: 11 januari 2015, 18:55:36 »
Kanske blir tvungen ..... Är ju bara 40st 😞😞

Det rum som är kallast- där är det faktiskt bara 26 grader på peva plåten underifrån.... Det gör mig lite tveksam om det verkligen är saknaden av isolering som är hela sanningen....tänk om jag isolerar men bara får upp tempen nån grad och det är något annat fel😁
Hur yttrar sig luft i slingorna och hur får jag bort det? Har ju en fördelare uppe som högsta punkt där jag öppnat liftnippeln. Ingen luft kommer här?!?

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #79 skrivet: 11 januari 2015, 19:03:17 »
Vad är flödet i det rummet? 26 °C också på golvet?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #80 skrivet: 11 januari 2015, 19:20:36 »
Kanske blir tvungen ..... Är ju bara 40st 😞😞

Det rum som är kallast- där är det faktiskt bara 26 grader på peva plåten underifrån.... Det gör mig lite tveksam om det verkligen är saknaden av isolering som är hela sanningen....tänk om jag isolerar men bara får upp tempen nån grad och det är något annat fel😁
Hur yttrar sig luft i slingorna och hur får jag bort det? Har ju en fördelare uppe som högsta punkt där jag öppnat liftnippeln. Ingen luft kommer här?!?

Det kanske känns billigare att byta till LED  om du betänker att de kräver inget eller mindre ventilation kring sig när du ska isolera kring dem?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad HannesS

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #81 skrivet: 11 januari 2015, 19:23:43 »
Golvtemp yta 21 grader. Flödet är vridet till Max i alla rum uppe ... Mätarna går till 5 l/min vilket de står på...

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #82 skrivet: 14 januari 2015, 00:38:47 »
Onekligen är konstruktionen inte optimal, värme strålar som sagt åt både uppåt o nedåt.  :'( Den kommer göra så även nästa vinter även om bjälklaget då torkat ur mer. Sannolikt går det att få komforten bättre uppe mha injusteringar men på bekostnad av VP´s driftförhållanden. Att få värmestrålningen nedåt bortisolerad torde verkligen hjälpa dig.

Förra vintern hade jag problem med ca 4-5 graders skillnad mellan under och övervåning (golvvärme i gjuten platta med stengolv nere och träbjälklag med golvvärme i värmeplåtar under 22 mm golvspån och laminatgolv uppe) men har i år fått ordning på balansen mellan våningsplanen med avseende på komfort (ej temp, skiljer ca 1-2 grader) utan att VP tagit stryk tack vare en volymtank till nedervåning (ej optimal placering, men fanns ingen plats för den uppe eller i tvättstuga). Hade sannolikt även lite obalans i ventilationen men har strypt den ngt nere och ökat den uppe, det har nog gett effekt på tempen uppe utöver betydligt mindre kallras i trapphuset mellan våningarna. Det finns mao hopp, jag håller tummarna för dig även om yttemp/rumstemp tycks låg om du alltjämt har (vad jag vill minnas) väldigt hög framledningstemp.

Du tycks ju ha cirkulation i slingorna, hade det varit en luftficka i ngn slinga torde flödet påverkas ordentligt negativt. Vad har du för delta över resp slinga? 3-5 grader med tanke på det höga flödet? Om så är fallet finns god cirkulation = sannolikt ingen luft.
Effektivast (om man har luft) är att spola slingorna med vatten, du stänger kranarna innan och efter fördelaren, kopplar på trädgårdslangen på fördelaren och en andra slang från fördelaren till avlopp och stänger alla slingor utom en. Sedan är det bara att spola tills man känner sig säker på/ser att ingen luft kommer i returslangen till avloppet, då stänger man den slingan också och öppnar nästa osv osv tills man spolat alla.

Vad gäller LED vs Halogen så skall man betänka att om armaturen är avsedd för halogen spelar det ingen roll om ljuskällan är LED för ventilation/brandrisk, installationen skall anpassas till/för halogen. Finns inget som säger att det inte byts tillbaka till halogenljuskällor i framtiden av nuvarande/kommande ägare. Armaturen styr, inte ljuskällan (så var det iaf "förr").

Lycka till, fortsätt kämpa o håll oss uppdaterade!
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad HannesS

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #83 skrivet: 14 januari 2015, 18:55:03 »
Tack puckonen! Då lutar det ju åt att innertaket måste rivas- isoleras och göras om 😁😁😁
Kan enkelt förklara hur en volymtank fungerar? 
Ännu ett nytt konstaterande är följande! Även om det generellt är några grader kallare i rummen uppe så är det framförallt ett rum som är ytterligare nån grad kallare och därmed kallast! Detta rum hänger ut över entrén och har till 75% ingen undervåning under sig. Här har man utifrån isolerat underifrån men "bara" med 10cm mineralull. Inte vanlig utan nån kompakt effektivare variant. Det gör mig än mer fundersam, dels om de 10cm verkligen räcker, men också om det verkligen kan ge effekt att isolera de återstående 25% fån insida innertak?

Vad tror ni ???

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4038
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #84 skrivet: 14 januari 2015, 19:04:41 »
Du kan alltså inte tänka att ha några få radiatorer som stödvärme....istället för att göra allt isoleringsjobb och chansa på att det gör skillnad..eller?
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #85 skrivet: 14 januari 2015, 20:13:51 »
om yttemperaturen på golvet bara är 21 grader nu när det behövs kanske 25 grader så är det där problemet ligger, så jag tror det är enklare att gå till botten med den saken, än att börja fundera på att tilläggsisolera ett nybyggt hus

Utloggad HannesS

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #86 skrivet: 14 januari 2015, 20:36:04 »
Kan inte tänka mig att sätta in radiatorer. Känns inte kul på ett i övrigt toppmodernt hus.
Jag provade i helgen att knäcka kurvan och höja 2grader vid 0 yttertemp. Det har nu efter 4 dagar resulterat i 1,5 grader varmare temp nere. Ingen skillnad uppe! Känns inte som att jag kan få upp tempen m högre framledningen heller utan det mesta av effekten går ner 😒😞😣

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #87 skrivet: 14 januari 2015, 21:27:45 »
Jag menade att du har golvvärmerör som är varma men kalla golv, något händer däremellan. Att värmen också går neråt påverkar inte den saken, det ökar bara energiförbrukningen. Om inte golven är varmare än 21 grader så blir inte rummen varma, om du inte tilläggsisolerar väldigt mycket, typ till passivhus.

Utloggad HannesS

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #88 skrivet: 14 januari 2015, 21:35:39 »
Hmm så du tror inte det hjälper med typ 10cm isolering under utan felet ligger mellan slingor och trägolv? Konstruktion eller liknande?

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #89 skrivet: 14 januari 2015, 21:47:30 »
Finns som sagt ingen anledning att riva ner hela innertaket. Lösull löser problemet.
Men, hur ser golvkonstruktionen ut? Parkett på betongen? Vad där emellan?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!