« Svar #30 skrivet: 10 december 2014, 21:52:35 »
Tja, vem vet. Effekten på golven då? Hur många meter slang alltså? Är inte säker på att det ligger några plåtar alls...

Var nere och donade igen nu. Sänkte kurvan till 2,6, och kollade parallellförskjutning, och det var det! 1,0. Ställde ner till noll. Sen väntade jag på att den skulle starta och väntade ett tag. Följande var värdena:

gt1 från 33,0 - Nuv 29,8
Gt2 -3,2
Gt3 till 43,0 - Nuv 44,4
Gt5 börv 22,5 - 22,1
Gt6 67,5
Gt8 41,8
Gt9 31,7
Gt10 0,7
Gt11 -1,0

Retur vid ack 31,5
Fram vis ack 35,0

Tog dessa ca 10 min senare, pga gråtande barn.
Retur gv 34,6
Fram gv 37,7

Utloggad JohanNyqvist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Husås - Östersund
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #31 skrivet: 17 december 2014, 21:14:38 »
Ja, det blev inte så många svar på den. Testar med en ny.

Nu har jag gjort lite ändringar, saker har blivit bättre, men golvvärmen är fortfarande skum. Nu har det blivit ganska kallt, så nu händer det saker.

Har kurvan på 2,5 nu. Testade 2,4, men då blev det lite väl bistert. Såg att rumsgivarpåverkan stod på 1. Ställde den på 5, som är fabriksinställning på IVT tydligen. Rumstemp fortfarande på 22,5. Tempen inne är dock ca 19-20. Inga problem uppe, riddarna är ordentligt strypta, men nere blir det ingen riktig hetta.

Här är givarnas värden

Gt1 från 42,3 Nuv 41,3
Gt2 -10,8
Gt3 till 43,0 - Nuv 45,5
Gt5 börv 22,5 - 20,8
Gt6 93,6
Gt8 53,4
Gt9 44,2
Gt10 -0,9
Gt11 -1,7

Hur verkar detta? Kan det vara nått fel på givarna, flödena? Tycker att det är så hög temperatur på gt8. Delta T är fortfarande låg i golvet. 3-4 grader. Annat är det i raddarna uppe. 10-12 grader. Mätt vid förgreningen till golvvärmefördelaren. Kan man strypa golvvärmeslingorna för att öka delta T? Är det nån vits med det? Eller kommer det bara öka flödet upp till raddarna?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9914
  • Karma +19/-4
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #32 skrivet: 19 december 2014, 08:39:27 »
GT8 är på tok för hög för ett golvvärmesystem men det har vi konstaterat tidigare. GT9 och GT1 ska vara lika när pumpen värmer huset men GT9 ligger genomgående ett par grader högre än GT1. Det kan bero på att GT1 sitter utanför pumpen med dålig isolering runt den. GT9 sitter inne i pumpen där det är rätt varmt.

Att strypa golvvärmeslingorna gör saken sämre. DeltaT över pumpen börjar nå övre gränsen för vad som rekommenderas.

Är det mycket arbete att riva upp golvet på något ställe och se efter hur det är gjort? Det måste vara något fel. Kan det vara så att golvvärmen är ett gör-det-själv-arbete som gick snett? Hur känns taket i källaren? Är det varmt?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad JohanNyqvist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Husås - Östersund
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #33 skrivet: 19 december 2014, 13:49:33 »
Visst är det "gör det själv"! Golvet är som jag tidigare skrivit ojämt i värmen, knarrigt, sviktande etc. Vi planerar att göra nått åt det. Sedan sist har jag isolerat fler rör, nästan alla i källaren. Taket i källaren är oberoende av golvet, huset är byggd på en jordkällare, så det är krypgrund emellan. Jag har höjt farten på externa CP till 2 och det blev då lite varmare, så jag måste strypa ytterligare uppe.

Tog en bild på det jag kan komma åt utan allt för mycket åverkan. Man kan genast notera att det inte är någon värmeplåt, och att det ligger kartong istället för lumppapp/foam uppepå. Ser du nått mer anmärkningsvärt? I och med att golvet är ojämnt kan man tänka sig luftfickor lite var stans. Kan det tillsammans med bristen på värmeplåtar och kartong vara boven?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9914
  • Karma +19/-4
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #34 skrivet: 19 december 2014, 19:20:10 »
Jag tror det är enbart bristen på plåtar som är orsaken till problemen men jag har ingen erfarenhet av golvvärme. Luftfickor tror jag inte på. Kartongen vore säkert inget problem om det bara var jämn värme (plåtar) under den. Nu är det bara i närheten av slangarna som golvet värms. Det borde synas stora temperaturvariationer om du sveper med IR-termometern över golvet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #35 skrivet: 25 december 2014, 00:11:12 »
Som jag ser det så man gjort så fel som det bara går.
Inga plåtar = mycket liten area, wellpapp = bra isolering.
Värmeöverföring = area*temperaturskillnad/isolering
Liten area och hög isolering medför låg värmeöverföring.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!