Dålig sprutt i golvvärme
« skrivet: 09 december 2014, 14:32:17 »
Hej!

Har haft denna fråga uppe i en gammal tråd, men kanske är det bättre att börja om från början.

Upplever att golvvärmen inte avger sin värme, delta T är lågt, endast någon grad, med helt öppna ventiler och extern CP på läge 1. Kan man strypa ventilerna för att på så sätt göra det trögare för vattnet, och på så sätt höja delta T?

Till saken hör att huset är ett sekelskifteshus med jordvärmepump (IVT Greenline 9E), golvvärme nere och radiatorer uppe. Allt är installerat på samma slinga, drivet av en extern CP, och de i VPn, och inga shuntgrupper för olika slingor. Det verkar som att radiatorerna är dimensionerade för detta, att gå på samma temp som golvvärmen, men det vet jag inte säkert.

Flyttade in i vintras och allt var inställt på tjosan hejsan. Ventilerna på radiatorerna var helt öppna och ventilerna på golvvärmen kärvade och läckte, med rumsgivare. Kurvan stod på över 6, externa och interna CParna var på läge 3 och termostaterna på radiatorerna var på 1. Taket var fullt av is och istappar och det var kallt nere. VPn larmade var 15e minut om för hög temp på returvatten.

Nu har jag strypt radiatorerna nästan helt, fått hyfsad balans mellan rummen på övervåningen, sänkt kurvan till 3 och har ett delta T på 8-10 grader på radiatorerna, justerat utan termopstater. Externa CPn på läge ett. Termostaterna sitter nu på igen, för att reglera värmeskillnad i sovrum etc. Jag har bytt ventilerna på fördelaren till golvvärmen och verkar ha fått flöde i golvet. Tagit bort rumstermostaterna. Hade en bypass på fördelaren som stod helt öppen, men stängde den nästan helt.

Jag vet inte hur jag ska tolka att delta T på golvvärmen är så låg? Är det för bra flöde även om externa CPn är på 1? För effektivitetens skull vill jag ha upp delta T. Just nu testar jag att ställa ner VPns CP (interna) till läge 2, men det verkar inte ha någon betydelse. Testade att stänga av den externa CPn, men då blev det iskallt, och jättehögt delta T i golvet.

Har en stor acctank (Borö) som VPn jobbar mot, plus en extern varmvattenberedare/acctank (IVT), samt ytterligare en varmvattenberedare (80 l) för att värma spetsen på varmvattnet. Vet faktiskt inte om allt det behövs, men så ser det ut. Dessutom finns det någon förberedelse för solvärme, med en strypventil och någon sorts shunt med motor, som är bortskruvad. Strypventilen är märkt med en skala Kv 0-4,5, och står på 4,5. Antar att det bär full öppning.

Ja, vad ska jag göra för att höja delta T i golvet och samtidigt bibehålla bra delta T uppe i radiatorerna?
« Senast ändrad: 09 december 2014, 18:41:40 av JohanNyqvist »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9914
  • Karma +19/-4
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #1 skrivet: 09 december 2014, 15:38:46 »
Vad är det för deltaT över pumpen när den går?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad JohanNyqvist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Husås - Östersund
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #2 skrivet: 09 december 2014, 16:27:18 »
Värmepumpen? Har för mig mellan 6-8. Minns inte riktigt nu, och jag har ju mixtrat lite med den nyligt. Ska kolla ikväll igen. Kan vara mer nu när jag sänkt interna CPn lite.

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #3 skrivet: 09 december 2014, 16:35:05 »
På min cp tror jag I lägsta effekt, II mellan effekt och III högsta effekt. Har du skrivfel här i forumet eller är din cp faktiskt tvärtom? Termostaterna på övre våningen skall du ha öppna, annars har du ännu för hög kurva (ok med termostat om du tex vill ha svalare i sovrum)
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad JohanNyqvist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Husås - Östersund
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #4 skrivet: 09 december 2014, 18:44:13 »
Nej, jag uttryckte mig slarvigt. Har en extern CP och två interna, i VPN. En för kalla och en för varma. Den externa står nu på lägsta, ett, och den interna på två, mittemellan. Den på kalla sidan kan man inte ställa tror jag.

Har ändrat så att det blir tydligare i texten ovan.

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #5 skrivet: 09 december 2014, 19:55:07 »
Ta några foton hur det ser ut runt den extra cp.n och runt fördelare och bypass. Kan vara vettigt att ha externa cp.n att gå lite saktare än den interna.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad sege

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #6 skrivet: 09 december 2014, 20:07:51 »
Går värmepumpen mot acktank är det ju ingen panik med lågt dT på golvvärmen, snarare rätt behagligt med ungefär samma temperatur över hela golvet.

Jag har dT på runt 3-4 grader på golvvärmen, tycker det varierar för mycket annars.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad JohanNyqvist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Husås - Östersund
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #7 skrivet: 09 december 2014, 20:16:26 »
I denna tråd finns foton. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55580.0
Just nu går VPns pump på 2 och den externa på 1.
« Senast ändrad: 09 december 2014, 20:37:26 av JohanNyqvist »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9914
  • Karma +19/-4
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #8 skrivet: 09 december 2014, 20:48:36 »
På en av bilderna syns vad som verkar vara ett flödesschema på en vägg. Kan vi få en bättre bild på det?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #9 skrivet: 09 december 2014, 20:51:39 »
Läste hastigt den gamla tråden. När kompressorn gått några minuter mät då framledningen och retur samt mät framledning och retur på gv. Kan det ännu finnas något som blandar vattnet på gv sidan? Är golvvärmen ingjuten eller...?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad JohanNyqvist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Husås - Östersund
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #10 skrivet: 09 december 2014, 22:23:24 »
Här kommer bilder på schemat och på CPn. Tror vi är nått på spåren med uppblandning, kanske från strypventilen eller shunten, som kanske blandar in för mycket från returen? Vad vet jag? Återkommer med värden strax.

Utloggad JohanNyqvist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Husås - Östersund
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #11 skrivet: 09 december 2014, 22:35:14 »
Här kommer mätvärden!

Mätt med IR på
framledning 44,6
Retur 39,0

Gv framledning 45,9
Gv retur 42,8

Tog för säkerhets skull även pumpens givarvärden

Gt1 från 36,9 - Nuv 36,7
Gt2 -4,3
Gt3 till 43,0 - Nuv 44,3
Gt5 börv 22,5 - 20,9
Gt6 84,7
Gt8 49,0
Gt9 39,6
Gt10 -0,8
Gt11 -2,2

Den som är manad får gärna dechiffrera kopplingsschemat och kolla värdena, (jag förstår inte så mycket av det) om givarna verkar stämma, vad som kanske inte stämmer, eller allt är fint. Kan det vara så att de ventiler som enligt schemat ska vara stängda i själva verket är strypventilen och shuntande som är öppen?

Som sagt så är det inget bra drag i golvet, och lågt delta T.

Utloggad JohanNyqvist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Husås - Östersund
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #12 skrivet: 09 december 2014, 22:37:07 »
Jo, golvvärmen är inte ingjuten, utan på golvspån på bjälklag. Ev. Kan den vara ingjuten i hall och toa, där det är klinker, men inte i resten. Trägolv och plastmatta i de andra rummen.

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #13 skrivet: 10 december 2014, 08:12:52 »
Hur har du det med värmen i de rum där du har gv? Du har ju på tok för höga temperaturer på gv, 15 °C för mycket. Borde vara jättevarmt i rummen nu.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad JohanNyqvist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Husås - Östersund
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dålig sprutt i golvvärme
« Svar #14 skrivet: 10 december 2014, 09:09:42 »
Nej, det är det som är skumt. Det är typ 19-20 grader nere. Uppe är det 20-21, men då är ju radiatorerna nästan helt strypta. Har funderat på om det är så att det är för lite isolering i golven. Satte en givare i grunden för temp och luftfuktighet, och nu, när det är minusgrader så är det ca 5 plus i grunden, 50% rel. luftfuktighet, med alla ventiler stängda. Om all värme gick neråt borde det väl vara varmare där nere? Det är en krypgrund på stenfot.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!