SV: HEWALEX solpanel + Luft/vatten pump?
« Svar #15 skrivet: 09 november 2014, 16:55:04 »
Då räcker dina solfångare för att täcka halva årsenergibehovet av tappvarmvatten. Om dina uppskattningar stämmer är 4 solfångare ganska bra systemstorlek.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad Fox32

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: HEWALEX solpanel + Luft/vatten pump?
« Svar #16 skrivet: 09 november 2014, 19:19:42 »
ok Hhans.

I värsta fall får jag kanske komplettera i framtiden om uttaget vår och höst skulle bli avsevärt bättre med ex 6 paneler.

Jag har tänkt att designa mitt system enligt bilden nedan. Förvärmningsslingan tänkte jag köra till en 300L beredare för TV. I en av extraslingorna tänkte jag koppla på en vattenmantlad kamin.

Fungerar det så att VvB tar emot vattnet den får. är det varmare än inställt värde så gör den inget, är det kallare så laddar den på lite med elpatron?


Utloggad maos66

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: HEWALEX solpanel + Luft/vatten pump?
« Svar #17 skrivet: 12 november 2014, 14:26:59 »
Tack..

Så en "för stor" pump är egentligen inget hinder. Pumpen kommer ju troligen stå helt still under de varmaste 3 sommarmånaderna.

Pumpen kommer ju inte värma tanken till mer än ca 55 grader. Måste jag då köra en förvärmd slinga till en beredare för tappvattnet?

På sommaren kommer ju solen stundtals värma tanken till 85°C + och vattnet kommer då bara strömma genom beredaren?

Sorry för att missat följdfrågorna. Pumpen kommer inte orka hålla 55C mitt i smällkalla vintern. Du behöver lösa varmvattnet under den perioden samt att du förmodligen (om ej bara golvvärme) behöver kunna spetsa vattnet till radiatorerna. Lägsta drifttemp ute, pumpens maxeffekt och varmaste vattnet ut, enl pumpens spec, inträffar tyvärr aldrig samtidigt.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!