Författare Ämne: Hjälp vad är det som är fel  (läst 2917 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Belle007

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hjälp vad är det som är fel
« skrivet: 18 oktober 2014, 10:44:40 »
Tanken tål inget värmeuttag...plus att patron slår till ca 100ggr/dygn
Stryp på returen ner till 40 l/h på två konvektorer
Tillopp och retur är lika kalla/varma (beror på hur man ser det...)
Jag vill höra era teorier om vad som behövs göras
« Senast ändrad: 18 oktober 2014, 12:27:21 av Belle007 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30708
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp vad är det som är fel
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2014, 15:58:29 »
Jag tror du behöver förklara lite bättre hur grejerna är kopplade.
Kan du rita upp det?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Belle007

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp vad är det som är fel
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2014, 16:28:52 »
Oj, trodde att en bild sa mer än 1000 ord eller en dålig teckning dontknow
Orange pil= förvärmning VV
Vänster högra pil inlopp solslinga, blå självklart retur.
Högra röda mitten är tillopp för radiatorer (Primär)
Ställer om frågan: Är det normalt med så många tillslag för patron, är det normalt att tillopps tempen är lika med returen?
Är inlopp & retur placerade rätt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30708
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp vad är det som är fel
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2014, 17:17:01 »
Det ser ut som att inloppet för solslingan sitter högre än uttaget för framledning radiator?
Hur körs solslingan? är det nån termostat som känner av när det är tillräckligt varmt i denna för att cirkulera vattnet i solslingan eller går den jämnt?
Är det en bivalent shunt som tar vatten från 2 ställen i tanken?

Jag tror att temperaturskillnaden mellan nedre uttaget för framledning och retur kan vara ganska liten.
Men sen beror det förstås på flödet, ju större flöde, ju sämre skiktning.

Sen finns det oredovisade kopplingar på tanken, vad är de till för?
Elpatronen ska man väl kunna ställa in kopplingsdifferensen på, hur är denna ställd?
Oftast tål elpatroner många tillslag men är du orolig kan du kolla om det går att justera?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Belle007

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp vad är det som är fel
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2014, 20:13:39 »
Oki en ny blid

Utloggad Belle007

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp vad är det som är fel
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2014, 20:41:46 »
Ahh, >:( kunde inte redigera mitt inlägg
Ja, inloppet för solen sitter högre upp, den har en separat reglering som har en givare i botten.

Ja, det är en bivalent shunt som tar från två ställen
Flödet i dag är 0,120m3/h

Patron står idag på ca 75 °C

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30708
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp vad är det som är fel
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2014, 21:06:26 »
Jag misstänker att grejerna kommer i ett ogynnsamt läge där flödet in/ut i tanken blir för högt för att det ska skikta sig.
Då sprider sig värmen från elpatron neråt också och ser till att vattnet från undre uttaget blir tillräckligt varmt för att shunten inte tar vatten från övre uttaget.
Det blir då ett moment 22, vattnet skiktar sig inte för att flödet blir för högt, och när flödet blir högt tar shunten i huvudsak vatten från undre uttaget på grund av att vattnet inte vill skikta sig.

Jag skulle nog ta primärvattnet till shunten från ett uttag högre upp.
Du skulle annars kunna ställa ner flödet på cirkpumpen (om det går?) och se vad det gör?

Men vad används detta till?
« Senast ändrad: 19 oktober 2014, 21:26:55 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Belle007

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp vad är det som är fel
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2014, 10:13:09 »
Carl N, det är en solacktank som jag har i 1:a hand VV produktion, men tanke att använda en del av vattnet till (i detta fall) ett par fläktkonvektorer
Jag har varit nere i ett flöde av 40l/h och då blev det bara värre. Jag börjar misstänka att jag gjort en tankevurpa med  :dt: och inte väntat tills kylan är här.
Att flytta upp inloppet till konvektorerna/shunten har slagit mig, jag antar att då jobbar de primären mer med returen (helt novis på detta, men jag lär mig) och på så vis blir skiktningen bättre

//Kjell

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!