Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: W/m2  (läst 8135 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad andyman84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
W/m2
« skrivet: 19 februari 2014, 11:28:30 »
Hej!
Ska beställa vattenradiatorer till mitt hus.
Hur många Watt/m2 bör man räkna i detta hus?
Är ett tegelhus från -69 med regelstomme på 95mm innanför alltså 95mm isolering, ska bygga på detta med 45+45, så totalt blir det 185mm isolering. Är det olika effekter för varje rum kanske?
Tänkte använda mig av denna tabell när jag beställer radiatorerna http://www.purmo.com/docs/SE_TP_HEATOUTPUTS_2007.xls

Har en luft/vatten värmepump från IVT installerad 2011.

Något annat att tänka på?
« Senast ändrad: 19 februari 2014, 11:30:01 av andyman84 »

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: W/m2
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2014, 11:49:28 »
Du har radiatorer redan? Hur stora? Och vad har du för framledningstemp när det är svinkallt ute? Och var ligger huset? (hur kallt blir det ute?)

Stora radiatorer ger lägre framledningstemp och det är ju bra med värmepump.

Dubbelpaneler så stora som ryms under fönstren utan att se tokigt ut kan ju vara ett (kanske naivt) sätt att tänka. Stora radiatorer kan alltid strypas för att bli lagom. För små kan inte göras större.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad andyman84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: W/m2
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2014, 12:11:28 »
Japp, har radiatorer idag men svårt att räkna på dom kanske då planlösningen blir ändrad och att jag ska dubbla isoleringen i ytterväggarna. Storleken på dom gamla radiatorerna är 1000x600 enkelpanel vid 1 yttervägg och dubbelpanel vid 2 ytterväggar, effekt vet jag ej, är 1-rörs-system sen tidigare som ska göras om till 2-rörs om det har betydelse. Huset ligger i skåne. Har även uppvärmd källare så jag kanske inte ska sätta för stora där uppe om jag behöver sänka framledningstempen, kan bli kallt där nere då?

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: W/m2
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2014, 12:51:57 »
Du alltid kan byta ut mindre radiatorer i källaren mot överblivna större från övervåningen. Eller sätta in någon extra radiator i källaren (överbliven, eller ny). Då kan du får ner framledningstempen. Om du vill det.

Vad har du för framledningstemp ungefär när det är som kallast ute?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad andyman84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: W/m2
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2014, 12:59:28 »
Jo det är klart, det kan jag ju göra, vet inte vad fremledningstempen är men värmekurvan är inställd på 20/58, så den borde skicka ut 58 grader vid -20 ute. och det har funkat bra.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: W/m2
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2014, 13:26:26 »
Med den framledningen och att huset ligger i Skåne + att du ska dunderisolera, så behöver du egentligen inte byta så mycket. Dagar med -20 °C är lätträknade.

Jag har 49w/m2 installerat just nu, räknat på DT30. Hade gärna haft 65-75w/m2 och säkert kunnat ha fler C33 men det är en estetisk avvägning, de är så hemska utseendemässigt.  Skulle jag bygga om så hade jag lagt golvvärme i hela huset.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad andyman84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: W/m2
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2014, 13:54:06 »
Ok, om jag ska använda mig av excel-filen för uträkning vilka värde ska jag fylla i för, tillopp, retur, rumstemp, DT (IN).
Rumstemp får man väl räkna på iaf 22 grader då vi är lite frösna av oss:). Vilken effekt tycker du jag ska räkna på i de olika rummen?
Anledningen till byte av radiatorer är som sagt att det är 1-rörs system, många radiatorer ska bort eller flyttas och några tillkommer där vi satt in nya altandörrar.

Utloggad andyman84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: W/m2
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2014, 19:47:41 »
Fick ett tips om effekt/m2, har lagt in vilka radiatorer i bilden som borde funka då. Någon som kan bekräfta om vi tänkt rätt eller har någon en annan åsikt är jag tacksam :)

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: W/m2
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2014, 20:24:28 »
Jag kan inte se ritningen så bra då jag sitter med telefonen. Men jag räknade nyss på ett stort hus till min bror. Det blev perfekt. Jag räknade med 50 fram och 43 i retur med inomhus temp på 22 grader. Tog i lite på effekt behovet för att säkerställa att jag i princip aldrig behöva ha 50 graders framledning. Räknar du på 65 watt/m2 vid en yttervägg och 70 om du har två och 75 w/m2 om du har tre ytterväggar i rummet så tror jag du hamnar bra. Men du får försöka ta hänsyn till om du tex har ett stort gammalt fönster i ett rum så behövs det ju lite extra där. Eftersom du ska ha ftx så behöver du inte ta hänsyn till friskluftsventiler i väggar. Jag tolkar det som du inte hade källare?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: W/m2
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2014, 20:35:04 »
Såg nu att du visst hade källare. Jag gissar på att inte den ska isolera? Tyvärr kommer det ju bli lite kallare där nere om du gör det som jag beskrev där uppe. Men kolla lite om du kan använda dom gamla som du plockar bort och ersätta med några mindre i källaren. En källare kan dra mycket energi. Men den har inte så högt topp effektbehov. Som ett exempel kan jag beskriva hur vårt 1-planhus med källare är fördelat. Vi har lika isolering i väggarna i källaren som där uppe. Jag har 55w/m2 uppe och 30 w/m2 nere. Det är nära perfekt under nästan alla temperaturer. Möjligtvis ca 0.5-1 grad kallare i källaren än uppe när alla radiatorer står fullt öppna. Men det är inte riktigt jämförbart med dig om du nu ska tilläggsisolera. Jag hade struntat i källaren så länge om och sett nästa vinter hur det kommer fungera med ditt uppdaterade system där uppe. Spara dom gamla radiatorerna eller chansa och byt ut dom du har när du ändå tappat ur systemet. En sak som i alla fall är säker är ju att du behöver mer effekt där nere. Men svårt att räkna hur mycket mer.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: W/m2
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2014, 22:45:28 »
Här kan du räkna vad du har idag. Det är inte säkert att du behöver byta en enda radiator med den dunderisoleringen. Läs i DT30 kolunnen http://lenhovdaradiatorfabrik.se/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/137664247622lrab_mpfolder.pdf
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad andyman84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: W/m2
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2014, 23:07:18 »
Vill byta eftersom jag ska ha ett 2-rörssystem, har idag ett 1-rörssystem med anslutning mitt under radiatorn, 3 gamla radiatorer ska tas bort från slingan och 3 nya tillkommer på andra ställen pga ändrad planlösning sen ser det lite trevligare ut med nya också när allt annat ska helrenoveras :)

Förstår att det kanske är enklare men kan man inte räkna utan att veta vad man haft för effekt på radiatorerna tidigare?

Det jag undrar är hur många w/m2 jag ska räkna och om jag ska låta uppgifterna om tillopp och returtemp va 55/45 och ändra rumstemp till 22. Kan det stämma med effekterna som jag skrivit in i tidigare bild?

Utloggad andyman84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: W/m2
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2014, 02:05:32 »
Fuzz, är det verkligen så jag ska läsa av den listan, för om jag kollar ett rum idag har det en mp-radiator på 590x1000mm rummet är ca 9m2 stort, skulle alltså betyda 318W, 35W/m2. Verkar väldigt lågt?

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: W/m2
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2014, 05:43:31 »
Jag hade om jag vore i dina kläder valt minst 80W\m2 "om du har normal takhöjd" gärna närmare 100w\m2. Då får du ett betydligt mer effektivt system tillsammans med vp.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad andyman84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: W/m2
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2014, 07:22:19 »
Om jag behöver sänka min värmekurva efter bytet och det då blir kallt i källaren, kan jag då inte behålla värmekurvan och justera ner radiatorerna där uppe med termostater istället eller vad är nackdelarna med det? Kan jag välja för stora radiatorer med tanke på vad min vp klarar?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!