Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Loggningsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Vattenfylld flödesmätare Qn2.5
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Vattenfylld flödesmätare Qn2.5 (läst 3478 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
heat-peak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Karma +0/-0
Kön:
heat-peak
Vattenfylld flödesmätare Qn2.5
«
skrivet:
10 december 2013, 00:55:28 »
Citera
Hej,
Frågan är kanske främst till Rickard men kanske av intresse för andra.
I helgen bytte jag mina cirkulationspumpar för golvvärme och arbetstank till
Perfecta "aPump 25-6U", på vilka man steglöst kan justera flödet.
Beroende på klantighet och olyckliga omständigheter lyckades jag vattenfylla
ett räkneverk till en flödesmätare typ Qn 2.5 (den fungerade ett litet tag men är nu även fysisk frånkopplad från loggern).
Har redan beställt en ny på Energibutiken men så till frågan;
Hur/Om kan man demontera räkneverket för att kanske kunna torka ut och få igång flödesmätaren igen?
P.S. två bättre begagnade c-pumpar (1-1,5 år gamla, mer info senare) finns till försäljning om någon är intresserad, kommer nog lägga upp dem på sitens köp & sälj.
Loggat
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
xxargs
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1152
Karma +19/-3
xxargs
SV: Vattenfylld flödesmätare Qn2.5
«
Svar #1 skrivet:
10 december 2013, 01:35:43 »
Citera
hmm - trodde nog att sådana var vattenfyllda per 'default' för att slippa tätningsbekymmer på axelgenomföringar samt vattnet agerar som 'smörjmedel'.
Risken är att det är ett 'ickefel' som du tror är fel och det är i stället att den inte har varit helt vattenfylld från början som kanske ger problem nu.
Hur eller hur var det inga jättepengar om man måste byta.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35476
Karma +56/-45
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vattenfylld flödesmätare Qn2.5
«
Svar #2 skrivet:
10 december 2013, 07:05:22 »
Citera
Har aldrig gjort det själv, men det bör visst vara möjligt, en vattenmätare är en typ av byggsats som man kan bygga ihop på många olika sätt och med olika innehåll, så visst tror jag det borde gå rädda den om nu vattnet inte skadat elektroniken.
Elektroniken brukar vara tåligare än man tror, så en torkning borde kunna funka.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
frederic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
frederic
SV: Vattenfylld flödesmätare Qn2.5
«
Svar #3 skrivet:
10 december 2013, 08:35:02 »
Citera
Vad means med räkneverk, är det det mekaniska räkneverket eller den elektriska modulen som menas? Eller är det den "nya" Qn2.5 med inbyggd elektronik?
Tvätta med ren sprit typ isopropanaol och låt den sedan torka så är chanserna goda att den funkar igen, den kan dock haverera senare om vatten har trängt in i komponenterna. Var det radiatorvatten så är det ganska ok iom att det inte är lika aggresivt som kranvatten.
Loggat
heat-peak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Karma +0/-0
Kön:
heat-peak
SV: Vattenfylld flödesmätare Qn2.5
«
Svar #4 skrivet:
10 december 2013, 12:02:36 »
Citera
Tack för svaren;
Xxargs, ja säkert vattenfyllt vid impellern och en bit upp då jag ser en O-ring i skarven mellan räkneverk och huset. Däremot är imman/vattendropparna vid själva snurrskivan och räknaren från mig. Finns ett halvcirkelformat lock under märketiketten.
Rickard, trodde att du eventuellt redan demonterat någon. Finns det möjligen en demonteringsinstruktion från leverantören? Läropengar - kan lägga upp bilder på demonterad flödesmätare när jag bytt ut den. Vågar inte göra det i drift p.g.a. väderleken.
Fredric, det är en elektromekanisk flödemätare Qn2.5 med snurrskiva + räknare samt pulsmodul (sladd ut alltså). Skall försöka tvätta torka ut den efter demontering. Det var radiatorvatten som jag trodde var värre än tappvatten p.g.a. eventuella spår av metallpartiklar även om syret är borta.
Loggat
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35476
Karma +56/-45
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vattenfylld flödesmätare Qn2.5
«
Svar #5 skrivet:
10 december 2013, 12:46:24 »
Citera
Jag skall kolla om jag har någon liggande som blivit reklamerad, inte omöjligt.
Är dock inte på jobbet just nu.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
xxargs
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1152
Karma +19/-3
xxargs
SV: Vattenfylld flödesmätare Qn2.5
«
Svar #6 skrivet:
11 december 2013, 02:22:36 »
Citera
resonemanget under förutsättning att hela mätarhuset skall vara vattenfyllt:
Imma kan det bli om räkneverket delvis har en luftkudde som gör att vattnet i räkneverket inte når upp till glaset och är det hela varmare än omgivningen så får du imma på glaset hur du än gör, tills du ser till att vattenmätaren är vattenfylld ända upp till glaset
Givare gissar jag är av modellen hallelement eller tungelement som känner av magnet på någon av dreven i räknarverken och sådana saker kan gjutas in helt.
---
Eftersom vattenmätare skall vara typ 'idiotsäker' så har jag svårt att tänka mig att den har en torr del för visningssidan och en våt del för impellerdelen med genomgående axlar och med tillhörande tätningsbekymmer av rörliga delar då fukt tar sig alltid igenom förr eller senare och om den torra sidan inte har ventilation - får kondens på glaset om mätarhuset är varmare än omgivande luft.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35476
Karma +56/-45
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vattenfylld flödesmätare Qn2.5
«
Svar #7 skrivet:
11 december 2013, 07:28:45 »
Citera
Huset med drev och räkneverk är torrt, gissar att det är någon typ av magnetkoppling mellan impeller och räkneverk.
Som jag fattat det hela är är det heat-peak som själv gjort så att den torra delen blev blöt, inte att det uppstått ett internt läckage.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
heat-peak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Karma +0/-0
Kön:
heat-peak
SV: Vattenfylld flödesmätare Qn2.5
«
Svar #8 skrivet:
11 december 2013, 12:26:08 »
Citera
Hej,
vet att det är jag som gjort detta och genom luckan under klistermärket "på toppen", sedan letar sig vattnet vidare in samma väg som kabeln är dragen.
Den slutade fungera i om med detta - signalfel till loggern.
Däremot intressant att veta hur impellern för över sin rotation till räkneverket - det får vi snart veta....
Loggat
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
heat-peak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Karma +0/-0
Kön:
heat-peak
SV: Vattenfylld flödesmätare Qn2.5
«
Svar #9 skrivet:
03 januari 2014, 12:26:13 »
Citera
Hej,
skall snart byta ut och demontera vattenmätaren men väntar på lite annat rörmaterial
då skall göra en samtidig modifiering av mitt system - måste ju tappa ut vattnet ur systemet
och vill inte göra detta så ofta.
Hade varit fint med unionventiler till vattenmätaren för enklare byte - finns detta tro?
Loggat
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35476
Karma +56/-45
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vattenfylld flödesmätare Qn2.5
«
Svar #10 skrivet:
03 januari 2014, 15:11:29 »
Citera
Mmm, men inget jag säljer för närvarande.
Kanske får kolla på det, men det bli inte just nu i alla fall.
Kolla där de säljer cirkpumpar, till dessa sätter man ju ofta den typen av ventiler.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Loggningsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Vattenfylld flödesmätare Qn2.5
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1296
dolda: 0
användare: 17
Användare online
:
Smurfen.
ErikB
rousit
BiggerDigger
Totning
uecjs
Mike
TS Comfort AB
Raketost
T.eriks
kWhalp
haggis
Micc
Heat?
Scarrl
berkan
pobroms
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info