Författare Ämne: Nyinstallerad VP och nu låg rums temp, för små radiatorer?  (läst 26459 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Osclar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallerad VP och nu låg rums temp, för små radiatorer?
« Svar #45 skrivet: 21 december 2013, 13:44:44 »
Så nu håller jag på och jagar in offerter från alla möjliga håll.
Dock får vi se vad installatörern tar på sig i slutändan.

Men grejen är den att jag har nog räknat fram att jag har ca 50-60liter vatten i mitt system med mina radiatorer och om jag fattat det rätt så skall man ha minst 20Liter / KW
Då är detta med helt åt helvete?
Detta frågade jag installatören om när dom installerade och då svarade han att det behövs ej då denna maskinen är inverter styrd.
Nu har det gått ca 19 dagar sen den installerades och jag har haft ca 900 starter redan, känns ganska galet att pumpen skall starta / stoppa över 2 gånger / timme.
Med mina nya radiatorer kommer volymen öka till 140Liter men det är ju fortfarande för lite.
Så vad rekommenderar ni som kan detta?
Skall man installera typ en NIBE UKV volym tank i serie med Framledningen för att öka på volymen?
Kan det bli så att man köper för stor tank eller det blir bara att pumpen går längre stunder och sen står den stilla längre stunder med?
Borde väl vara det mest optimala?

Hittade en bild i Nibe's katalog på hur dom rekommenderar att man installerar en UKV.
Är detta rätt?

Hur rekommenderar andra fabrikat?
Kan nämligen inte hitta något på Mitsubishis hemsida om detta.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30698
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nyinstallerad VP och nu låg rums temp, för små radiatorer?
« Svar #46 skrivet: 21 december 2013, 13:52:46 »
Jag skulle nog vänta med en extra tank.
Du kan ju förbereda med avstick och ventiler men 140 l borde räcka till en inverter.
Det blir nästan en tredubbling av volymen dessutom ökar även radiatorernas möjlighet att avge effekt vilket nog kommer göra att antar starter minskar med minst en faktor på 3.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Osclar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallerad VP och nu låg rums temp, för små radiatorer?
« Svar #47 skrivet: 21 december 2013, 15:11:08 »
Jag skulle nog vänta med en extra tank.
Du kan ju förbereda med avstick och ventiler men 140 l borde räcka till en inverter.
Det blir nästan en tredubbling av volymen dessutom ökar även radiatorernas möjlighet att avge effekt vilket nog kommer göra att antar starter minskar med minst en faktor på 3.

Ok, får kanske göra det så i ettap 1 då.
Jag hittade nu i installations manualen för inhus delen att det står att minsta tillåtna vattenvolym är 80liter på den modellen dom har installerat.
Undra hur man skall aggera här nu då.
Räknar jag bara mina radiator och mina klena 12mm rör så kommer jag inte ens upp i 50liter på befintligt system.

Så sjukt trist att man själv som lekman hittar mer och mer saker som ej följer Mitsubishi installations anvisningar eller andra saker som man ej upplyser kunden om..

Utloggad Rummes

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallerad VP och nu låg rums temp, för små radiatorer?
« Svar #48 skrivet: 30 december 2013, 00:23:13 »
Hejsan!
Har läst igenom din tråd nu, tråkigt att installatören inte är bättre påläst än han verkar vara.
Din värmepump verkar vara överdimensionerad och rätt mycket dessutom. Behöver du hjälp med någon effektberäkning av något så kan du höra av dig så ska jag försöka hjälpa dig så gott jag kan :)

Mvh.

MolleE

  • Gäst
MolleE
SV: Nyinstallerad VP och nu låg rums temp, för små radiatorer?
« Svar #49 skrivet: 31 december 2013, 12:32:51 »
Kolla cirkpumpen. Det låter som att du har ett för högt flöde i systemet.
Kan vara så enkelt att du bara behöver ställa ner pumpen till läge 2 ev 1. Lycka till / Molle rörmokare

MolleE

  • Gäst
MolleE
SV: Nyinstallerad VP och nu låg rums temp, för små radiatorer?
« Svar #50 skrivet: 31 december 2013, 12:54:13 »
Kolla cirkpumpen. Det låter som att du har ett för högt flöde i systemet.
Kan vara så enkelt att du bara behöver ställa ner pumpen till läge 2 ev 1. Lycka till / Molle rörmokare

Aha.. såg nu att tråden var lite längre. Jävla telefonsurf ::) Det jag tänkte var att ibland missar man det lätta och komplicerar saker i onödan. Med vänlig hälsning, Molle.

Utloggad Osclar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nyinstallerad VP och nu låg rums temp, för små radiatorer?
« Svar #51 skrivet: 02 januari 2014, 14:27:33 »
Så nu har det varit jul & nyår och som tur är inte vara minus grader en enda gång..
Har nu funderat mer på detta och hur det egentligen kanske borde vara installerat.
Skall ha en träff med installatören efter kommande helger här nu så jag tänkte vara duktigt förberedd denna gången.

Leverantören sålde på mig en rumsgivare och sa att det är grymt smidigt på Mitsubishis Vp hur den ställer in sig och reglerar.
Så då köper man en sån och kör efter den, sagt och gjort, har fungerat riktigt bra förutom om man då läser i manualen för min modell så är minsta tillåtna vattenvolym 80liter och jag har räknat fram att jag typ har 40-45liter i systemet så jag har nu haft en jäkla massa start / stopp hela tiden.
Läser på konkurrenternas sidor och som då Nibe skriver så skall man MINST ha 20Liter/kw och i mitt fall då som max pumpen kan ge är 14,8Kw * 20Liter = 296Liter.
Fattas ganska mycket volym och detta går ju sen å andra sidan smidigt att lösa med en volym tank i serie på Framledningen till radiatorerna.

Men jag hade ju ett annat problem och det var att allt flöde gick ju genom garaget pågrund av grova ledningar ut där så jag fick ju knappt någon diff mellan framledning & returledningen på Värmepumpen.
För att huset då skulle fungera bra så sa installtören till mig att så länge strypa / stänga av garaget så jag tvingar det att gå genom huset.
Ja vad FAN händer då, jo fräsverktyg, andra cnc delar och en massa verktyg har nu fått rost angrepp pågrund av att kylan börjat tränga in garaget.
Kanske delvis mitt eget fel men detta borde installatören fixat med en flödes ventil kan jag tycka på ledningen till garaget.

Men nu har jag funderat och och i garaget har jag gamla vanliga enkel panels radiatorer med och dessa avger ju heller knappt någon värme jämfört mot innan.
Så jag tror jag kommer kunna få 2 olika senario och kanske fler men dessa har jag klurat på

# Installationssätt nummer 1
sätter in en volymtank på X antal liter i serie med framledningen till mina radiatorer. Matar mina 2stycken 1-rörs slingor efter tanken.
Sen returen från dessa 2 lingorna kör jag ihop och matar ut till garaget och där sätter jag en fläkt konvektor med en temp regleringen så är där tillräckligt varmt så vänder vattnet och går in igen och blir då returen till värmepumpen.
På detta sättet kommer jag sänka returen ännu mer till värmepumpen och få en bättre verkningsgrad eller tänker jag fel?
Kan det bli så att jag får för stor diff mellan FL & RL?

Men till problemet med denna installationen som jag ser det.
När jag eldar i kaminen där inne och som vi hade nu i julas ställt innegivaren på 22grader så så blir det lätt en en 24 - 25grader när man eldar på och då stänger vp av sig helt.
Då innebär detta ju att jag inte kommer få någon värme i garaget fast det kanske är pisskallt ute.
Skall man då köra på värmekurva helt och hållet men då känns det som man eldar för kråkorna där inne?

# Installationssätt nummer 2
Så för att detta skall bli bra så såg jag i Mitsubishis manual för Ecodan tanken att det finns en 2-zons styrningen i styrningen.
Någon som har koll på hur en sån fungerar och om detta kanske skulle kunna vara ett allternativ och på så sätt så kan jag montera en extra rumsgivare i garaget som styr fläkt konvektorn där.
Det jag tycker är konstig är bara hur radiator kretsen fungerar i styrningen för om rummet är varmt stannar då cp så man inte får för varmt inne?
Sen borde det väl även bli så med att när man kör som det står i manualen "Mix tank" så får väl vp alltid producera högre temp än vad som i verkligheten går ut i radiator kretsen?
För den blandas väl ut med den svala retur tempen från radiatorerna.
Se bifogad bild.

Finns säkert andra lösningar på detta och jag är tacksam för om ni vill dela med er då det mest är väldigt förvirrat nu.



Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!