Ok, litar på ditt påstående om mätaren. Skippar Jula.
Lånade dock en kalibrerad Fluke 52 från jobbet inkl 1-wire givare.
Gick inte att mäta på GV kretsen, endast plaströr & pex =/
Däremot så mätte jag in /ut till vp, stämde ju inte alls!
45 ut var 50.1! och returen 40 men var 41,8.
8,3 i delta t ist för 5...
Är detta normalt eller ska man klaga hos ctc?
Vill tillägga att jag inte vet hur bra Julas mätare är, just när det gäller IR-termometrar verkar det inte finnas någon större korrelation mellan pris och prestanda, så den kan mycket väl fungera bra.
Det enda jag ville ha sagt är att det finns rätt stora skillnader på denna typ av mätare, oberoende av pris.
Man kan mäta även med anliggningsgivare och på pex, men det är svårt att få adekvata mätvärden om du inte använder kontaktpasta och isolering.
Att klaga på tillverkaren efter att ha mätt utvändigt rör med en anliggningstermometer tycker jag känns lite vanskligt.
Dock, om jag förstår dig rätt så mätte du upp högre temp än vad deras givare visade, och då är det ju tveklöst så att deras visar för lite (man får alltid lite lägre temp när man mäter utvändigt rör).
En stor fördel med IR-termometer är att du snabbt kan mäta, det visar inte exakt rätt, men deltaT blir i alla fall rätt om du bara ser till att termometern mäter på exakt samma yta (tejp) oavsett vilket material du mäter på.