Författare Ämne: Manöverdon Danfoss KOVM  (läst 1689 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
Manöverdon Danfoss KOVM
« skrivet: 29 november 2013, 15:52:24 »
Hej, jag har en Danfoss KOVM shunt till golvvärmen som manövreras med ett vred idag. Jag skulle vilja reglera den från min nya NIBE bvp (mha en AXC40). Vilket ställdon ska jag använda (tryckande shunt, trepunktsreglering)?
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Manöverdon Danfoss KOVM
« Svar #1 skrivet: 29 november 2013, 17:42:19 »
Den heter visst Danfoss ABV  tummenupp
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Manöverdon Danfoss KOVM
« Svar #2 skrivet: 29 november 2013, 22:07:01 »
Äh, skit: ON/OFF-reglering. Jag vill ju ha blandningskontroll, som i en shunt. Annars är det ju inte stor nytta. Är det nån som har andra förslag?
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Manöverdon Danfoss KOVM
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2014, 17:30:37 »
Ställdonet heter Siemens SSA31, och den behöver en adapter mot Danfoss RAV som har beteckningen AV55. Fungerar klockrent tummenupp
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!