SV: Kall golvvärme (bilder)
« Svar #30 skrivet: 27 november 2013, 07:43:52 »
Du kan inte slarva med radiatorjusteringen, det är 1A om du skall trimma in systemet.
Plocka bort ALLA termostater, överallt.
Justera sedan så du har ca 5 graders deltaT över varje enskild radiator och golvvärmslinga när kompressorn går.
Helst skall du tvångsköra kompressorn och ha shunten fullt öppen (utan att den tar värme från övre delen av tanken) när du mäter deltaT.
Justeringen av deltaT över radiatorerna kan du inte göra snabbt, det tar tid för vattnet i radiatorn att omsättas så att du får ett stabilt värde på DeltaT.

I ditt fall kan jag mer eller mindre garantera att en investering i Logger 2020 och en IR-termometer skulle tjäna in sig redan i vinter.
http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometer/110-ir-termometer.html

Samt, som tidigare sagt, ett justeringsverktyg för dina radiatorer, mickla inte med något som riskerar förstöra justerskruvarna, du kommer troligen att få justera mycket mer än en gång/radiator...
« Senast ändrad: 27 november 2013, 07:47:00 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Tromti

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump
SV: Kall golvvärme (bilder)
« Svar #31 skrivet: 01 december 2013, 12:34:26 »
Fortsättning följer... Justerade in golvvärmefördelaren igår kväll. Tyckte inte att det stämde med hur många varv man skulle skruva enligt leverantörens anvisningar, fick fel flöde när jag ställde in efter det. Så jag justerade och tittade på flödesmätarna i stället och nu har jag rätt flöde enligt leverantörens anvisningar. Dock inte märkt någon som helst skillnad ännu... Visserligen bara gått ett halvt dygn.

Nu har jag ytterligare en teori... Ja skruvade bort prelatorn (den där silen som sitter längst ut på köksblandaren) till mina köksblandare och där var det fullt av sand. Kan det kanske vara så att golvvärmen är full med sand? Röris kopplade ju på den när brunnen var relativt nyborrad. Vad tror ni?
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
Golvvärme (bottenplan)
Radiatorer (övervåning) ej shunt

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Kall golvvärme (bilder)
« Svar #32 skrivet: 01 december 2013, 12:56:39 »
Fortsättning följer... Justerade in golvvärmefördelaren igår kväll. Tyckte inte att det stämde med hur många varv man skulle skruva enligt leverantörens anvisningar, fick fel flöde när jag ställde in efter det. Så jag justerade och tittade på flödesmätarna i stället och nu har jag rätt flöde enligt leverantörens anvisningar. Dock inte märkt någon som helst skillnad ännu... Visserligen bara gått ett halvt dygn.

Nu har jag ytterligare en teori... Ja skruvade bort prelatorn (den där silen som sitter längst ut på köksblandaren) till mina köksblandare och där var det fullt av sand. Kan det kanske vara så att golvvärmen är full med sand? Röris kopplade ju på den när brunnen var relativt nyborrad. Vad tror ni?

Ett halvt dygn gör just ingen större skillnad, helt riktigt. Allrahelst om utetempen samtidigt sjunkit lite?

Ang sanden så kan du ju alltid prova att spola en av slingorna och låta utloppet gå ned i en större hink, även om det relativt snabbt börjar rinna över i hinken torde eventuell sand "sedimenteras" på botten av hinken?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad Tromti

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump
SV: Kall golvvärme (bilder)
« Svar #33 skrivet: 01 december 2013, 14:20:32 »
Tack. Hur spolar man en av slingorna?
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
Golvvärme (bottenplan)
Radiatorer (övervåning) ej shunt

Utloggad Tromti

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump
SV: Kall golvvärme (bilder)
« Svar #34 skrivet: 11 december 2013, 23:06:24 »
Hej igen...

Äntligen fått värme i slingorna, från 16,8° till 22,4° på golvet :)

Det som gjorde skillnad var följande: Luftade pumpen, ganska mycket luft och öppnade alla slingor fullt. (Hade skruvat på fel ställe på fördelaren först, jag trodde man ställde/öppnade slingorna genom att skruva på skruvarna som satt under ställmotorerna men man skulle skruva direkt på flödesmätarna.)

Så nu börjar finjusteringen...
Slingorna till stora rummen, kök och vard, är fullt öppna nu. Ska man fortsätta ha det så? Enligt protokollet ska det vara 2,4l/min, nu är det 4l/min. Drar det mer energi? När jag försöker finjustera dessa händer följande, flötet börjar hoppa och när jag skruvar lite till stänger den helt. Går liksom inte att finjustera antingen på eller av... De andra slingorna går bättre. Är det normalt?

Ska även ge mig på radiatorerna på övervåningen som än så länge är helt stängda.
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
Golvvärme (bottenplan)
Radiatorer (övervåning) ej shunt

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36159
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kall golvvärme (bilder)
« Svar #35 skrivet: 12 december 2013, 08:05:48 »
Låter nästan som att du kan ha luft i de stora slingorna som gör att flödet hoppar och upphör när du stryper.
Stänga alla slingor utom en, kör max på cirkpumpen för att driva ut luften från en slinga i taget.
Gör så med alla slingor, och avlufta (med avstängd cirkpump) mellan varje ny slinga du avluftar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Tromti

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump
SV: Kall golvvärme (bilder)
« Svar #36 skrivet: 12 december 2013, 20:56:30 »
Kanon, ska prova det. Avluftar jag på värmepumpen eller ska jag avlufta på fördelaren på något vis? Hur länge ska man köra igenom varje slinga?
1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
Golvvärme (bottenplan)
Radiatorer (övervåning) ej shunt

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36159
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kall golvvärme (bilder)
« Svar #37 skrivet: 13 december 2013, 07:45:59 »
Svårt att säga var du skall avlufta, i de flesta system jag driftat så brukar det mesta av luften samlas på ett och samma ställe, inte alltid så logiskt, så man kan behöva prova sig fram för att se var luften fastnar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Tromti

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump
SV: Kall golvvärme (bilder)
« Svar #38 skrivet: 17 december 2013, 23:11:36 »
Uppdatering...

Nu har jag införskaffat justernyckel fn2 och IR termometer. Börjar närma mig rätt värden på delta t. Tittar inte så mycket på flödesmätarna utan mäter temp. direkt på slangarna istället. Är det dumt att göra så?

I och med att jag plockat bort termostaterna på radiatorerna och rumsgivarna från golvvärmen så kör jag numera bara på utegivaren. Medför detta att pumpen får jobba hårdare? Jag tänker att det aldrig finns något som säger till pumpen när det är varmt inne... Som det ser ut nu så skickar den väl ut värme till systemet hela tiden?

1,5plan 130kvm
Bergvärme
Ctc Ecoheat
Golvvärme (bottenplan)
Radiatorer (övervåning) ej shunt

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Kall golvvärme (bilder)
« Svar #39 skrivet: 17 december 2013, 23:22:04 »
Jodå, det finns visst nåt som talar om för pumpen att det är för varmt inne. En proteindator. Du alltså.
"För varmt inne, sänk kurva om det är kallt ute eller sänk parallellen om det är typ noll ute." säger den och då gör du det. Pumpen jobbar bara med en information den har tillgång till. Så du talar om att kurvan justeras lite för att passa dig bättre. Kommer att funka det med.
När du blivit överens med pumpen om inställningen så kanske du vill finlira. Sätt tillbaka innegivaren då.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!