Min Qvantum har varit i drift i snart ett och ett halvt år och den har modellbetekningen Q17Rs.
Jag har valt att köra med köldmedium R134a vilket ger en värmeeffekt på 7,5 kW vid KBin=0
och VBut=45. Maxtemp på VBut är 65 grader. Genom byte av köldmedium kan värmeeffekten
höjas: R407c ger 11,3 kW och R404a ger 12,6 kW i samma maskin! Dock sjunker max VBut till
55 grader och det blir svårt att få till godkänd varmvattentemp. enbart med VP.
Jag har alltså optimerat på hög temperatur, låga tryck i köldmediekretsen och låga flöden både
på köldbärare och värmebärare, vilket förhoppningsvis ger längre livslängd på hårdvaran.
Erfarenheterna är mycket goda. Inga driftavbrott alls hittills och anpassningen till husets behov var
i det närmaste perfekt. När det är som kallast går VP dygnet runt och jag har inte haft en enda timma
på elpatronerna sedan VP driftsattes. Den låter en del och skall kanske inte stå i möblerade rum,
dock har de nya modellerna en helt annan design på skåpet och är kanske tystare?