Författare Ämne: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?  (läst 10468 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Risvall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
Hej, jag har installerat golvvärme på shuntgrupp 2 (CTC Ecoheat 308) Med egen cirkpump och separat shunt.
Rörmockaren satte shunten och shuntmotorn som förslag "a" i bifogad bild!
Är inte det fel!
Har ändrat som bild "p" men blir lite osäker Sc:,h, men någon kanske kan förklara med skillnaden mellan "a" och "p"
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4461
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2013, 17:50:45 »
Om jag bara tittar på bilderna ser det ut som läge "a" stryper tilloppet från VP i ena ändläget och bypassen från golvslingan i andra läget. Dvs vid fullt öppen shunt finns ingen återcirkulation i slingan utan det matas ut oblandad framledning.

I läge "p" stryper man bara framledningen i ena läget. Återcirkulationen är fullt öppen i alla lägen, vilket tillåter större flöde i golvslingorna än vad som kommer från VP:n, och tempen bör normalt bli lägre.

I mitt tycke tror jag att du har rätt, "p" borde vara rätt för golvvärme, vilket bilderna också indikerar.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?
« Svar #2 skrivet: 03 november 2013, 18:11:22 »
I läge "P" kommer du alltid att få en liten inblandning av returvatten även om shunten är fullt öppen, funkar bra om systemet är väldigt bra balanserat och beräknat efter de förutsättningarna.
Fastnar shunten så finns ingen risk att för varmt vatten strömmar ut i golvet.
I läge "A" tvingas temperaturen till inställt värde utan inblandning av returvatten, shuntningen blir mer exakt men om shunten fastnar kan hetvatten strömma ut i golvet.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Risvall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
SV: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?
« Svar #3 skrivet: 03 november 2013, 20:40:07 »
Tack för svaren, då kör jag på läge "p".

En annan sak, vad ska man ha för flöde i en golvslinga?
Vad är optimalt?
Ska man ändra flödet på fördelaren, strypa den eller köra cirkulationspumpen på så låg fart som möjligt? den är endast ca 170cm som cirkpumpen behöver trycka i höjd.
Har endast en slinga kopplad ännu!
« Senast ändrad: 03 november 2013, 20:48:58 av Risvall »
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?
« Svar #4 skrivet: 04 november 2013, 06:47:55 »
Tack för svaren, då kör jag på läge "p".

En annan sak, vad ska man ha för flöde i en golvslinga?
Vad är optimalt?
Ska man ändra flödet på fördelaren, strypa den eller köra cirkulationspumpen på så låg fart som möjligt? den är endast ca 170cm som cirkpumpen behöver trycka i höjd.
Har endast en slinga kopplad ännu!
Höjden spelar ingen roll i ett slutet system.
Justera in flödet så du har ca 3gr diff över golvslingan så får du ungefär rätt flöde.
sänk i första hand pumphastigheten, räcker inte det så stryp på justerskruven på kopplet, detta måste du sedan ändra för varje ny slinga du kopplar in om du inte har en proj att ställa in efter.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Risvall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
SV: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?
« Svar #5 skrivet: 04 november 2013, 14:44:21 »
Hej igen, rörmokaren har varit här igen i andra ärenden. Och då frågade jag honom angående shunten och han sa att den ska stå i läge "A" för att om shunt 2 är helt öppen (i läge "P") så kan den trycka vattnet bakvägen, stämmer det? Sc:,h
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?
« Svar #6 skrivet: 04 november 2013, 16:49:35 »
Hej igen, rörmokaren har varit här igen i andra ärenden. Och då frågade jag honom angående shunten och han sa att den ska stå i läge "A" för att om shunt 2 är helt öppen (i läge "P") så kan den trycka vattnet bakvägen, stämmer det? Sc:,h
Ja, om det inte sitter någon backventil i by-pass ledningen (som det inte ser ut som det gör i din anläggning) så kan det bli kortslutning genom shunt 2
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4461
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?
« Svar #7 skrivet: 04 november 2013, 16:56:52 »
Fast det kan väl hända även i "a" fallet om shunten står i något läge annat än ändlägena?  Sc:,h
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Risvall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
SV: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?
« Svar #8 skrivet: 04 november 2013, 17:01:06 »
Nä det sitter ingen backventil, är det då bara att ändra shunten till läge "a" då?
Eller ska man sätta dit en backventil?
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 516
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?
« Svar #9 skrivet: 04 november 2013, 17:18:02 »
Anslutning A är mer en "vanlig" inkoppling. Funkar hur bra som helst, förutom då VP (om du nu har VP) växlar till vv produktion. Då stannar flödet helt Om shg står fullt öppen.
Anslutning P bygger på att du får ett konstant flöde över golvet oavsett om VP producerar vv eller inte.
Men nu verkar det som om din röris kopplat in shg mellan VP och cirkpump Shg1? Då funkar det inte, såvida du inte har en pump i VP´n oxå förstås.
Dessutom tycker jag nog att "by pass" ledningen är lite kort om anslutning P används. Skulle nog vilja ha ett lite större tryckfall där. Man brukar tala om 10ggr rör diametern.  Dessutom tror jag inte pump2 kommer funka ok enligt P. Om pump 2 varvar ner kommer pump 1 sugsida "stjäla" tryck från 2 och 2,an speedar upp igen. Jag skulle köra på A.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Risvall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
SV: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?
« Svar #10 skrivet: 04 november 2013, 17:45:32 »
Enligt CTC så ska man koppla in shuntgrupp 2 efter vp egen shunt och innan första cp, finns ingen cp i pumpen vad jag vet!?
Vad ska jag göra? Är det kopplat fel eller måste jag komplettera med en backventil?
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?
« Svar #11 skrivet: 05 november 2013, 06:57:00 »
Enligt CTC så ska man koppla in shuntgrupp 2 efter vp egen shunt och innan första cp, finns ingen cp i pumpen vad jag vet!?
Vad ska jag göra? Är det kopplat fel eller måste jag komplettera med en backventil?
OK, är shunten kopplad innan första cp så måste du koppla enligt "a" annars kommer det inte att funka
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Risvall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
SV: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?
« Svar #12 skrivet: 05 november 2013, 15:51:01 »
Ok, någon som då vet hur jag ändrar håll på shuntmotorn, ska jag fasvända kablarna i motorn eller pumpen (svart och brun antar jag )?
Nu i läge "A" behöver jag då ingen backventil, fick inget svar på det tidigare!
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?
« Svar #13 skrivet: 05 november 2013, 17:52:33 »
jupp, skifta brun och svart.
det behövs ingen backventil i läge a.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Risvall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
SV: Installation golvvärme, shunt och motor, rätt eller fel?
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2014, 14:08:00 »
Hej igen jag har problem med golvvärmen som jag upptäckt på senare dagar, kanske varit hela tiden!

Det som händer är att om shunten går till max öppen om man tömmer pumpen på ex varmvatten.
Ex. om golvärmen behöver 28 grader och det endast finns 28 grader i pumpen, hoppas ni förstår.

Min teori är att:
Bör jag inte ändra shuntens läge till "9a" för om den som nu öppnar max så tappar jag flödet över golvvärmen och ingen värme går dit även när pumpen har återfått sin normala temp, då måste jag manuellt stänga den och då blir det normalt igen!
För om shunten som nu står max öppen så måste ju vattnet transporteras en mycket längre sträcka och då måste jag ju ställa cirk pumpen högre, mycket högre för att den ska orka dra runt vattnet och när den då går mot stängt så får jag ett mycket högt flöde över golvvärmen!

Tänker jag fel eller...

Skickar med en skiss.
« Senast ändrad: 07 januari 2014, 14:11:39 av Risvall »
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!