Gjorde en mätning på Yucon 9000. En R407 on-off värmepump.
Elmätare Landis&Gyr enfasmätare.
Utetemperatur -3,1C. Luftfuktighet ej uppmätt; troligtvis hög på grund av morgon och låga moln. Ej dimma Sikt ca 5km.
Innetemperatur 16,2C
Värmepumpen arbetar i 40 minuter, avfrostar i 10 minuter.
Upptagen aktiv effekt i medeltal. Arbete 750W avfrostning 492W.
Avgiven effekt vid arbete 2,54kW i medeltal.
Uträknat COP 3,4 under arbetsperioden.
Totalt COP inkl avfrostning 2,9.
DU KAN OCKSÅ MÄTA COP PÅ DIN VÄRMEPUMP.
LÅT OSS SAMMANSTÄLLA EN COP-DATABANK.
MÄT I MÅNGA ARBETSPUNKTER.
AVSLÖJA TILLVERKANAS OFTA UPPGIVNA ALLTFÖR OPTIMISTISKA COP-VÄRDEN