« skrivet: 21 oktober 2013, 17:36:29 »
Har två cirkpumpar på radiatorsystemet, den ena styrs av VP och stängs av när börvärdet är uppnått. Den andra går hela tiden. De går på samma stam. När man kör den kvarvarande pumpen, trycker den något flöde  igenom den stängda cirkpumpen? Eller är det tvärstopp?

Vill gärna ha ett litet flöde hela tiden, även då VP inte går, då jag har en del av stammen som går i krypgrund och en del som går upp på kall vind(alla rör givetvis fullt isolerade men man vet aldrig om vintern och det är stopp en längre tid).

Hade det inte varit för att detta är en dockning med en Nibe EVC så hade jag kopplat bort en av pumparna.

Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
SV: Släpper en stängd CP igenom flöde?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2013, 17:47:49 »
Det går bra att trycka vattnet genom en stillastående cp den bromsar inte flödet mycket.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Släpper en stängd CP igenom flöde?
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2013, 17:50:13 »
Bra, det var precis det jag ville! Tack för svaret Mr Smurf!
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Släpper en stängd CP igenom flöde?
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2013, 17:04:54 »
Hmm kom precis på att när VP´n nått sitt börvärde(antingen pga kurva eller rumsgivare) och stänger sin cp, då kommer min cp nr 2 fortsätta pumpa ut värmebärare från arbetstanken, dvs tillföra huset värme.

Detta kanske kvittar på vintern, men på vår/höst när jag har stor solinstrålning så kommer cp nr 2 tömma tanken på värme ut i huset även efter att rumsgivare/kurva satt stopp för VP´ns produktion....

Vill styra allt efter VP´s kurva då jag vill köra så flytande som möjligt. Annars hade jag kunnat ställa arbetstanken (en Nibe EVC) kurva samma som vps, men då blir det en kock för mycket. Bifogar ett högst amatörmässig ritning på hur det ser ut. Hade kunnat koppla så att CP nr 2 stängs med VP´ns men då tappar jag försäkringen(läs litet flöde i radkrets) mot frysrisk på vind/krypgrund beskriven ovan.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
SV: Släpper en stängd CP igenom flöde?
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2013, 17:19:50 »
Du har troligen inte så mycket lagrad energi i tanken så det blir nog inget problem. Det funkar i princip lika hos alla som har arbetstank eller volymtank har du framlednings givaren efter arbetstanken så vp känner tempen även när den står.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Släpper en stängd CP igenom flöde?
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2013, 17:31:21 »
Nej den sitter inne i Vpns hydrobox, ska se om det går att flytta. En annan ide jag kom på är ju att skaffa en innegivare till Niben, sätta den på samma temp som vpns, då kommer den ju stänga shunten i Niben och bara cirkulera radkrets vattnet via bypassen ungefär samtidigt som vpn slutar producera.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
SV: Släpper en stängd CP igenom flöde?
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2013, 19:14:27 »
Tror inte det blir nått problem jag har stor arbetstank och lider inte av att det matar värme efter kompressor stopp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Släpper en stängd CP igenom flöde?
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2013, 19:23:41 »
Det kanske jämnar ut sig, övervärmen i huset gör ju att det tar längre tid innan den startar igen.
Men vid precis denna tiden och på våren så även om jag inte har någon värme på alls, så är det 24-26C hemma vid 15 snåret om solen stått på. Att då mata in den värmen som finns i tanken ovanpå detta känns inte helt bra. Skall fundera lite. Tack för inputen!
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
SV: Släpper en stängd CP igenom flöde?
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2013, 19:28:10 »
Du ska naturligtvis ha en innegivare till vp som bromsar den i tid.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Släpper en stängd CP igenom flöde?
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2013, 21:11:26 »
Till VP har jag en innegivare så den fimpar sin cp. Men till Niben finns det ingen idag, ska fundera på om det är lösningen.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!