« Svar #15 skrivet: 17 september 2013, 12:22:04 »
 :dt: är i det här fallet skillnaden mellan tempen som går ut i slingan och tempen som kommer i retur. När kompressor går kommer du av optimeringsskäl vilja hålla ca 5-6 i  :dt: på VB.

Absolut kommer inte slingan hålla tempen i 60-70 meter och det vill du inte heller. Om den inte kyls av värms heller inte rummet, värmen du vill ha i rummet kommer ju från slingan. :)

Slutet och början av slingan sitter ihop, är returen "kall" är risken för komfortstörningen vid slingans sista halva hyfsat stor. Om du då justerar framledningen så returen är OK så kanske nu slingans första halva är för varm även om rumstemp nu är klockren.

Problemet med de sista 15-metrarna är ju att de sitter ihop med slingans första 60-70 meter.

Det kommer att fungera, du kan nog justera in det hela så komforten är underbar o mysig, men det kommer ske till en högre driftskostnad (sannolikt inte särskilt dyrt) och besparingen och start/stopp VP blir möjligen inte optimal. En dyr och platskrävande arbetstank betalar nog inte av sig heller.

200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Gammalnog

  • Gäst
Gammalnog
SV: Slinglängd golvvärme
« Svar #16 skrivet: 17 september 2013, 21:44:06 »
Jag tycker inte att du skall vara orolig, det kommer att fungera bra. Ser inte några som helst problem men dom slinglängderna,
blir nog enkelt att justera in dom. En thermia g3 bör inte ha några som helst problem o dra runt vattnet med bra delta.
Jag har själv liknande, med 2 längsta på 80 meter styck och sen kortare vartefter. Totalt 6 st, enkelt o bra lätt att justera in  :)

Utloggad Grunf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Slinglängd golvvärme
« Svar #17 skrivet: 28 september 2013, 21:05:12 »
Om det är till någon nytta:

jag fick la i två 16mm LK slingor på 110m och 104m vardera i vardagsrummet (varav 20m per slinga är "transportsträcka" som inte går genom golvet) pga. diverse praktiska orsaker. Enligt LK är maxlängden 90m per slinga (antagligen menar dom inkl. transportsträcka).

För två dagar sedan kopplade jag in den. Resultat: det funkar fint! Dock har jag lagt i högsta växeln på cirkpumpen (extern Wilo RS25/6-3, kopplad till 200L acktank). Rummet är på cca. 40 kvadrat och jag valde tillopp närmast fönstren och returen i mitten av rummet. Flödet enligt flödesmätarna är cca. 2.7L/min per slinga. Man känner inte någon temperaturgradient i rummet (vilket jag var orolig för).
« Senast ändrad: 29 september 2013, 13:10:42 av Grunf »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!