Vattenburna element, hur bra? samt hur lufta?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Vattenburna element, hur bra? samt hur lufta? (läst 5955 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 266
Karma +0/-0
Kön:
Zenon
Zenon
Vattenburna element, hur bra? samt hur lufta?
«
skrivet:
24 augusti 2013, 11:45:57 »
Citera
Har två olika typer av vattenburna element hemma, undrar vilket av dom olika som är bäst? samt är det skillnad på två element med exakt samma mått men ifrån två olika tillverkare?
När det gäller luftningen undrar jag om man öppnar hela "skruven" lr om man har en special luftningsnyckel som passar i den där fyrkantiga saken och luftar så? har inte sätt denna konstruktion tidigare.
Loggat
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
Karma +0/-0
Kön:
fd vvs lärling
Fuzz
SV: Vattenburna element, hur bra? samt hur lufta?
«
Svar #1 skrivet:
24 augusti 2013, 12:11:53 »
Citera
Skulle säga att de nedre med dubbla rader är bättre då det har en luftspalt och dubbelt så mycket vatten "i sig". "Nyckeln" köper du på typ biltema "elementsnyckel". Lufta gör du med CP avstängd
Loggat
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 266
Karma +0/-0
Kön:
Zenon
Zenon
SV: Vattenburna element, hur bra? samt hur lufta?
«
Svar #2 skrivet:
25 augusti 2013, 17:52:28 »
Citera
Vad menar du med "cp" avstängd? och behöver man inte ha ett högt tryck och varmt vatten i elementen för att lufta?
Loggat
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
erp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
Kön:
erp
SV: Vattenburna element, hur bra? samt hur lufta?
«
Svar #3 skrivet:
25 augusti 2013, 18:03:57 »
Citera
Han menar att cirkulationspumpen i radiatorkretsen ska vara avstängd.
Du måste ju ha så högt tryck att vattnet når översta punkten i systemet och lite över det så att du täcker det som luftas ut, tempen spelar ingen större roll.
Loggat
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36455
Karma +59/-52
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vattenburna element, hur bra? samt hur lufta?
«
Svar #4 skrivet:
26 augusti 2013, 09:05:14 »
Citera
Dubbla paneler gör att du får mer konvektion, alltså luft som värms av panelen och passerar nedifrån och upp, och tar värmen med sig.
Ännu bättre är de modernare panelradiatorerna som har konventionsplåtar (som kylflänsar) svetsade mot panelerna, mellan och på baksidan (i vissa fall).
Enkelpanelradiatorer anses väl rent generellt inte vara optimalt vid värmepumpsdrift, men samtidigt så dimensionerades ofta radiatorerna "rejält" för något tiotals år sedan, så det finns inget som säger att det där inte kommer att fungera bra.
Tilläggsisolering och fönsterbyten har även många gånger gjort att husens energi och effektbehov har minskat sedan radiatorerna installerades.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme