http://e-logger.se/pub?CTH1&p=3En antikvitet från 1981!! Kolvkompressor och enbart relästyrd.
Jobbar mot 500m kollektor i sjö + 100m i mark, typskylten anger 20kW i värmeeffekt..
Kopplat parallellt mot 800 + 500l acc-tankar med en Landis o Gyr automatshunt, RVL45 med utegivare. Hela värmeflödet matar golvvärme på träbjälklag, fn ca 130 m2, håller på med tillbygge i form av ny övervåning där radiatorer i huvudsak kommer att vara uppvärmingen.
Styrs mot flytande kondensering via en microbrytare mot automatshunt-armen + ett tidrelä som fördröjer start när shunten lämnar fullt öppet läge:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51677.msg529413#msg529413Varmvatten kommer till sommaren att förvärmas i slingor som sitter i 800l-tanken.
En systembild och ett bättre COP är på att göra listan...
Troligen är det för dåliga koax-vvx, vilka jag kommer att uppgradera till moderna platt-vvx.
Följetång...:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51299.0