Vår luft/vatten ger max 47 grader i första kranen när beredaren är "nyladdad".
Vilken anläggning har du, modell och årgång?Jag har svårt att tro att du inte kan få högre temperatur på varmvattnet, men däremot kan det vara så att du behöver låta eltillskottet sköta den sista biten.
Det ser ut som att du inte kan ställa upp vv-tempen högre utan risk för problem, vilket gör att man undrar över lämpligheten med vvc på detta system.Enda gången som du når tillräcklig temperatur på vv är då den kör med varmvattenspets (och extra varmvatten), vilket jag inte är helt säker på att den gör som vid fabriksinställning.
I vilket läge inträffar detta?Då kompressorn stannar vid vv-spets, eller då den nått normal vv-temp?Har växelventilen slått över till värme-kretsen eller är det cirkpumpen som temperaturutjämnar vattnet i yttermanteln?