0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Totala elbehovet var före VP och extraisolering år 2008 39000kWh dvs 55W/m2 bottenyta och en medeltemp ute på +6 °C.Vad har du haft för framledningstemp när det var som kallast och hur många och vilka radiatorer? det kanske går bra med dom du har?
Det är sektionsradiatorer i blandad storlek, och om jag flyttar om dom mellan rummen på nedervåningen lyckas jag få 77w/m2 i alla rum utom ett, vardagsrummet, som det saknas 1500 watt i.
Hur får du fram 55w/m2 ur 39000kWh?Vet inte framledningstemp. Men den har inte varit jättehög.Bor i västerbottens inland. 40 minus tog jag för att det är det kallaste jag kan minnas att det varit, 50% kanske är i överkant. Jag har kollat på rinkabyrör efter liknande radiatorer. Det är sektionsradiatorer i blandad storlek, och om jag flyttar om dom mellan rummen på nedervåningen lyckas jag få 77w/m2 i alla rum utom ett, vardagsrummet, som det saknas 1500 watt i. Verkar ha varit ojämt fördelade mellan rummen. Så jag tänkte att en fläktkonvektor kunde passa fint där.
Är det vid DT30 eller DT50?Man bör kolla på DT30 om man ska ha värmepump, och i så fall ska 77W/m2 räcka.Jag skulle nog komplettera med en till sektionsradiator i vardagsrum, snyggare och låter mindre, tänk bara på att ha samma rördimension som befintligt system. Sen är det rimligt att anta ca 70 W/m2 i energibehov för ett äldre dåligt isolerat hus, som det låter så har du både tretex och rejält med spån så du kanske klarar dig med ca 60 W/m2?
39000kWh/8760h/80m2x1000=55,6W/m2. Siffran är det genomsnittsliga effektbehovet inklusive hushållsel över hela året vilket ju inte är dimensionerande för installerat effektbehov men kan användas som jämförelse husen emellan. Antag att mitt hus har samma U-värde som ditt så kan du jämföra din beräkning på energiberäkning.se om du gör den vid utetemp +6. Du behöver inte mer än halva effektbehovet/m2 på övervåningen jämfört med bottenvåningen när du "flyttar om" raddarna, du kanske har överskott där uppe?Sen kan jag ju tipsa om min väg till VP: dimensionera värmepump och borra/markslang för tilläggsisolerat hus och gör isoleringen allt eftersom innifrån. Jag hade en massa tillskottsel från -5 °C första året med flit nu klarar jag mej utan ner till -18 °C. Men snåla inte på borrhål/markslang. Tack vare isoleringen räcker mina radiatorer till trots en betydligt lägre framledningstemp(45 °C) jämfört med innan (70 °C) vid -20 °C ute.