Jag skulle labba med "vred 11". Kanske någon som grejat med den tidigare i samband med avluftning exempelvis.
Ja, verkar ju bara vara där du kan få till mer flöde, vrid den motsols ett kvarts varv efter att du stoppat cirkpumpen och släppt på trycket via avluftningen.
Finns det något läge på shuntventilen (nr9) som tar bort inblandningen av sekundärreturen??
En fråga till, Injusteringsventilen för tryckfall, nr 9 på bilden nedan ska enligt instruktionen stå parallellt med pushens längaxel, nu har jag den tvärs. Är 9:a en shuntventil för att blanda in returen från golvvärmeslingan, och i så fall mellan vilka lägen är verksam och hur?
Hej!Det är en blandningsventil kan man säga.Du kan ställa den nästan tvärs, dock inte helt tvärs.Då kommer du att tvinga igenom mer vatten och det har hjälpt ibland på sina ställen också. MvhXXXXXX