Ämne: FTX Enervent LTR3 eco EDW, godkänd verkningsgrad? (läst 2453 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Erik-NA
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 700
Karma +0/-0
Kön:
Erik-NA
FTX Enervent LTR3 eco EDW, godkänd verkningsgrad?
«
skrivet:
18 januari 2013, 10:10:42 »
Citera
Har ett FTX från Enervent, ett LTR3 eco EDW, dvs roterande växlare med varmvattenbatteri.
Just nu är -14,9 ute och avluften är -10 grader.
Verkningsgraden på avluften är 85% medan den är 70% på tilluften.
Bra eller dåligt? Vad har ni andra?
«
Senast ändrad: 18 januari 2013, 10:56:31 av Erik-NA
»
Loggat
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:
Huset på franzens.nu
Seglarvännen
Ingenjör
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 146
Karma +0/-0
Kön:
Det finns fler möjligheter
Seglarvännen
SV: FTX Enervent LTR3 eco EDW, godkänd verkningsgrad?
«
Svar #1 skrivet:
20 augusti 2013, 20:04:54 »
Citera
Att döma på den goda svarsfrekvensen så verkar aggregatet mäta sig mot andra. Jämför man med vårt gamla från -96 så har jag endast lyckats uppmäta som lägst några plusgrader på avluften, trots att utetemperaturen varit lägre -15. Dock är det en äldre korsvärmeväxlare och kan inte mäta sig mot nya roterande.
Imponerande loggningsprogram, finns det möjlighet att spara historiken digitalt?
Är det ingen annan som installerat aggregat från Enervent?
«
Senast ändrad: 20 augusti 2013, 20:07:55 av Direktel+FTX+VPVB
»
Loggat
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Erik-NA
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 700
Karma +0/-0
Kön:
Erik-NA
SV: FTX Enervent LTR3 eco EDW, godkänd verkningsgrad?
«
Svar #2 skrivet:
20 november 2013, 10:03:09 »
Citera
Loggningsprogrammet är inte ett program utan en funktion som Enervent säljer som heter Freeway.
Är inte imponerad över statistikfuktionerna då de är alldeles för odetaljerade, vill kunna zooma in på utsnitt av en dag som exempel.
Har planer på att koda ett eget loggningsprogram, men tid är något som dessväre är bristvara
Loggat
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:
Huset på franzens.nu
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Ventilation, fukt och radon-forum
»
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
FTX Enervent LTR3 eco EDW, godkänd verkningsgrad?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 705
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
danne824
rocas
Jisse
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info