« skrivet: 21 december 2012, 13:47:40 »
Behöver hjälp med lite idéer angående en uppgift jag har.
Den går ut på att jag arbetar som energiansvarig i en fastighet från 50-talet och klimatskalet är i princip orört sen dess. Byggnaden värms upp med en oljepanna som dock bara är 20 år gammal, fastigheten har ett 80/60 system. Ventilationen är av typen självdrag, senaste OVK:n visar På bristande ventilation speciellt under sommarhalvåret.

Nu till problemet.
Hyresgästerna på översta våningen klagar på för varmt på sommaren och för kallt på vintern, medan hyresgästerna på övriga våningsplan klagar på för varmt på vintern. Tvättstugan (?) är från 1980-talet med tvättmaskiner och
 torktumlare. Ledningen föreslår ett omedelbart byte till bergvärmepump.

Min uppgift är att ta reda på om det verkligen är bästa lösningen. Finns det andra bättre uppvärmningsalternativ? Vad borde jag först mäta och kontrollera innan konvertering? Andra idéer och lösningar?

Min första tanke är ju såklart att ett 80/60 system inte är ett bra val för bergvärme. Kan det vara cirkulationspumpen som är för svag?

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Konvertering från oljepanna till..?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2012, 16:56:21 »
Det du kan kolla är om det verkligen är ett 80/60 system. Är huset från 50-talet skulle inte jag gissa på att det är ett högtemp system. Det du kan göra är att försöka utläsa på shunten på pannan hur hög temp du kör ut vid olika ute temperaturer. Hur stor är fastigheten? Och hur stor är oljepannan. Oljeförbrukning på ett år? Svarar du på detta så är det lättare att få hjälp här.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Konvertering från oljepanna till..?
« Svar #2 skrivet: 21 december 2012, 18:20:01 »
Du behöver någon som gör ett besök ,,
VP systemet bör anpassas efter dom förutsättningar och installationsplats som finns tillgängligt,, gör ni rätt anläggning kommer ni ha mycket glädje av den .. Det är mycket att tänka på.. En bra vvsare fixar helheten åt dig   
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Konvertering från oljepanna till..?
« Svar #3 skrivet: 21 december 2012, 21:13:23 »
Era problem löses inte enbart med en annan energikälla.

Det är flera olika problem.

Bergvärme blir en mer ekonomisk lösning än olja för uppvärmning. Har man ett hög-tempsystem finns det extra anledning att ta in en bra installatör så man gör rätt.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad LasseT

  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 205
  • Karma +0/-0
SV: Konvertering från oljepanna till..?
« Svar #4 skrivet: 22 december 2012, 17:33:03 »
"Nu till problemet.
Hyresgästerna på översta våningen klagar på för varmt på sommaren och för kallt på vintern, medan hyresgästerna på övriga våningsplan klagar på för varmt på vintern"

Det kan ju vara så att hg högst upp har problem med temp därför att isoleringen på vinden är dålig och för att kompensera detta så höjer man framledningen vilket gör att hg på mellanplan får för varmt?

Annars låter det som ett injusteringsproblem som inte är alltför svårt att komma till rätta med.
Det man behöver göra är att logga/mäta temp i ett antal lgh på olika våningsplan under en period för att se hur innetemp varierar.

Hur mycket energi gör du av med?
Finns fjärrvärme i närheten?
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.

Utloggad Diplomatisk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Konvertering från oljepanna till..?
« Svar #5 skrivet: 26 december 2012, 23:49:45 »
Tack så mycket för alla idéer och tips! Nej fjärrvärme finns inte i närheten och jag har inga direkta siffror på förbrukningen. Tanken med uppgiften var väl mest att komma fram till att problemen inte kunde lösas med endast byte av värmekälla, utan där finns andra saker att utreda och kontrollera innan. Att isoleringen på vinden är för dålig tycker jag låter som en utmärkt ide! Men varför är det för varmt på sommaren då tro? Hörnlägenhet med många fönster kanske? (solinstrålning)
Mer tips och idéer?
Tack!

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Konvertering från oljepanna till..?
« Svar #6 skrivet: 27 december 2012, 00:04:25 »
Vinden blir väldigt uppvärmd av solen på sommaren.
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Konvertering från oljepanna till..?
« Svar #7 skrivet: 27 december 2012, 00:25:11 »
Bergvärme löser det faktum att ni troligen betalar en massa onödiga pengar för er uppvärmning. (olja är dyrt).

En vettig installatör kan därutöver även hjälpa er att lösa era interna värmedistributionsproblem.

I ett hus med olja, där framledningstemperaturen inte påverkar driftekonomin, bör inte ha ett "problem", annat än justering, med att en del av fastigheten kräver en högre framledning än andra delar.

Jag tycker inte ni ska låta ert behov av justering stå i motsatts till ert behov av att förnya er värmekälla. Det må hända vara två olika projekt men de kan troligen upphandlas samtidigt.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Diplomatisk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Konvertering från oljepanna till..?
« Svar #8 skrivet: 27 december 2012, 22:57:00 »
Precis, kan det finnas andra alternativ för konvertering? Pellets? Om man tillägsisolerar vinden, får man då ännu varmare på övre våningen sommartid eller blir det oförändrat? Kan radiatorfläktar vara ett alternativ för att få ut värmen bättre?

Många frågor, men av frågor blir man vis  tummenupp

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Konvertering från oljepanna till..?
« Svar #9 skrivet: 28 december 2012, 22:47:40 »
Om vinden isoleras får man troligtvis kallare på sommaren, isoleringen isolerar då bostadesytan från den varma vindsluften.
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Konvertering från oljepanna till..?
« Svar #10 skrivet: 28 december 2012, 23:30:25 »
täta hus med mycket isolering blir väl bara problem i fall man har väldigt stort solinsläpp på sommaren.
Jag kan inte se några nackdelar med mer isolering.

Vad jag har hört kan isolering av vind göra storverk för gamla flerbostadsfastigheter.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Konvertering från oljepanna till..?
« Svar #11 skrivet: 28 december 2012, 23:55:32 »
Hej!
Var ligger fastigheten? Hur ser förutsättningarna ut för bergvärme.
Jag tycker inte att ma nutan vidare skall kasta ut oljan, det behövs trots allt spets, så bergvärme med oljespets blir  en ekonomisk lösning. Oljan ger heltäckande backup, kostar inget när det inte används.
Sedan det andra problemet  tyder dels på problem med isoleringen, men också kan det vara cirpumpen. Hus från 50talet brukar ha bra värmesystem. Bergvärmepumpar idag klarar 65 grader, dock med  det faktum att vi knaprar på cop:n alltså värmefaktorn.  Maila till mig direkt för mer detaljspec.
Mvh
Eva Rosqvist Gärna lite förbrukningssiffror etc.  antal lägenheter etc,
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!