Min situation nu:
-Ventilation: Självdrag, in/ut ventiler och skorsten på bottenvån, ut ventiler i fyra rum på övervåning. Öppen trapp mellan ÖV och BV
-Övervåning, 80 m2, takhöjd 2,5m, vind välisolerad 40cm, väggar tilläggsisolerade 10cm, 7m2 2-glasfönster, golvbjälklag 2dm med packad (70år) sågspån, 6 raddar med totaleffekt 4000W vid 55/45/20 dvs  50W/m2
Bottenvåning 90m2, takhöjd 2,8m, väggar tilläggsisolerade 10cm, 18m2 3-glasfönster, golvet 40m2 isolerat 20cm + 50m2 packad sågspån, 6 raddar med totaleffekt 3900W vid 55/45/20 samt 700W golvvärme, dvs 51 W/m2
Källare 90m2, takhöjd 2,0m, oisolerad betong 25cm väggar 1m över mark o betonggolv oisolerat 1radd med totaleffekt 360W vid 55/45/20 (för att förhindra kallvattenfrysning) dvs  4W/m2samt värmeläckage från värmepump och mestadels isolerade värmerör. Kanske läckage är 300W=>tot c.a 8W/m2

Problem:Det var övertemp på pga för hög effekt på ÖV, åtgärdade först med strypning av ÖV-raddarna, situationen blev lite bättre efter att BV fått 3-glas fönster runtom och en 6e radd installerad. Har kunnat återöppna raddarna på ÖV men med klent flöde och när ÖV fått tredje glasrutan återkommer obalansen.

Hur balansera effektfördelningen bättre därefter?
Det funkar som det är, men kliar i fingrarna för att optimera mera, mest för att det är kul men även för att det skulle kunna ge lägre framledningstemp och högre VP-COP.
Jag ser två alternativ

1)Ändra effektbehov:Isolera mera på BV
-mellanbjälklag?
-BV-väggar mera?
-källarbjälklag?
-källarväggar?

2)Installera mera effekt i BV
-golvvärme i resten av golven?
-fläktkonvektorer, (helst inte)
-fler raddar, (plats för en kanske två)?
-fetare raddar (har REX sektionsraddar nu)

Tar tacksamt emot synpunkter och flera idéer?


Återkommer och fyller på effektfakta senare.../klart

« Senast ändrad: 09 december 2012, 21:52:13 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
Det är knepigt att få rätt temp om jag stryper raddarna uppe så stiger värmen från nedre plan upp och jag får köra med högre kurva. Det vore enkelt om man ville ha varmare uppe än nere men ofta är det nog tvärtom.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
Det är det där med onödigt hög kurva som jag inte vill ha. Söker alltså alternativ som gör att det inte går åt så mycket värme på bottenvåningen.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
Jag förstår inte riktigt, vill du ha svalare på övervåningen? Utan att strypa flödet?

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
Hej Fattiglapp!,
Nja, inte nu men när jag får dit tredje glasrutan så blir det varmare uppe. Men istället för att strypa raddarna uppe så söker jag alternativ som jag skriver i första inlägget, t.ex mera installerad effekt på bv eller mera isolering av bv. Resultatet borde bli att jag kan sänka framledningstempen totalt?
Och vilket av mina förslag där skulle du satsa på? Och har du fler förslag?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
Ah, då är jag med. Ja alla dina idéer är ju bra, börja med antingen det du känner för mest, eller det som ger mest effekt per satsad krona.
Jag gillar det tänket och särskilt vintertid så är det faktiskt riktigt roligt att klura på som skall förbättras. ( Jag har en tendens att omprioritera mina "Behöver göra-saker" när det blir varmare ute, så oftast blir det inte så mycket gjort)

Men i morses vaknade jag tidigt och såg att jag glömt ställa mina kängor på elementet, så de var fortfarande blöta. Så under frukostkaffet funderade jag på att göra en skohylla med en liten fläktkonvektor dold i ovankant att ha i hallen. Det är kanske inte mycket till tips, men som sagt du har ju redan presenterat en hel del effektiva åtgärder själv  tummenupp

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
Ingen dum idé, kan kanske godkännas av inredningschefen trots lite oljud?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren