0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Antar att du menar flöde över solfångaren?! Flödet skall justeras så att du håller dT över solfångaren mellan 5-10 grader. Vid för litet flöde blir det onödigt varmt i solfångaren (=ökade förluster) och vid för högt flöde kommer pumpen att stoppa/starta ganska ofta. Beroende på solfångarstyrning så är varvtalstyrning av CP antagligen den bästa lösningen. Du kan då köra med en konstant dT oavsett solinstrålningen. Undersök om du har den funktionen.Lämplig start av solfångare kan vara 5-10 grader över tanktemperatur. Stopp vid 3 grader dT.MVH(dT=delta Temperatur, skillnaden mellan ingående & utgående temperatur på värmebärare i solfångaren)
Om solfångaren har maxeffekt per kvadrat (absorber) på 0,5kW blir flödet med tempdiff på 7 grader 1,14 liter per minut och m².Är du ute efter max energi skulle jag välja:Starttemp: 6-7Stopptemp: 3
Kör med tank med skiktplåt och växlare imellan till solen så jag har ju två pumpar, kanske man ska köra båda 25/40 pumparna på Max, lyfthöjt till överst på fångarna ca 3m!