Har börjat sätta mig in i graddagar. Jag tycker det verkar vara ett vettigt sätt att se hur man förändrar sin energiförbukning i tiden, oberoende av vilken utomhustemperatur det varit.
Letat som f-n efter normalgraddagar, googlade en rapport för Västra Götaland som hade historiska och framtidsprognosdata. http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanalys-smhi-vastragotaland.pdf
Jag beräknar alltså mina graddagar per månad http://sv.wikipedia.org/wiki/Graddagar, summerar dessa per år och normerar energiförbrukningen med hjälp av historiska data (2700 graddagar för min del verkar bra, är väl inte så kritiskt värde men gör det möjligt att "normera").
I tabellen nedan syns inverkan av mina förändringar i kolumnerna normerad årsförbrukning och kWh/graddagar. Störst inverkan har förstås installation av VP, minskning med 59%, men därefter syns påverkan av mera isolering, hittills ytterligare 20%, totalt 70% från start. Tredje glasruta är årets åtgärd. Får se vad det kommer att ge.

Månadsvis utveckling skulle kunna visas oxå, men då behöver jag normalgraddagar per månad, det har jag inte tillgång till. Någon som har?
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 00:03:50 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4997
  • Karma +3/-0
Har gjort en excelfil som räknar ut graddagar och normerar energiförbrukningen.
Fyll bara i gula fält.
Använder själv SMHIs månadsmedeltempstatistik för 1961-1990 för att få normgraddagar. http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/2.1240;jsessionid=834E387F6524578857602339178F2249
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 00:03:33 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4997
  • Karma +3/-0
Jag har i min tabell nedan använt totala energiåtgången per år. Nu är ju inte VV och HH utetempberoende så man bör rensa bort den delen före normeringen för att komma ännu närmare verkligheten. Tyvärr har jag ingen uppdelning på HH VV VP annat än senaste året,
så se tabellen mera som ett exempel, kommer att justera min redovisning.
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 00:03:09 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4997
  • Karma +3/-0
Så, nu har jag använt 2011 års värden på hushållsel och varmvatten (6900kWh/år) och dragit bort det från totala förbrukningen. Med antagen COP 3 på VV drar jag av 9300kWh för åren utan värmepump. Så här ser graddagsnormerad netto energiförbrukning för uppvärmning ut för mig före och efter VP och isoleringsåtgärder åren 2007-2011
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 18:09:31 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad LasseT

  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +0/-0
Bopa....

har du en mätare för avgiven energi ifrån vp?
Det du ser nu är hur mycket din inköpta energi har förändrats, men vill du se det verkliga utfallet av dina isoleringar så vore det bättre att titta på den mängd energi som din vp producerat + ev. tillskottsenergi.
För vv så brukar man anta att den motsvarar ~30% av den totala energin för uppvärmning (det beror ju naturligtvis på hur många man är & vilka duschvanor man har).

SMHI är på väg att överge graddagar för att istället använda sig av EnergiIndex som ska ta bättre hänsyn till vind/molnighet/solinstrålning o.s.v., men det lär ta ett par år.
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 10:58:44 av LasseT »
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning).
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
"Lagård" på 36m2 tomställd & kall. Egen mätning för detta hus.
Renoverat & isolerat torp på 36m2 där en son bor, värms med Coolix 3.8kW l/l-pump.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4997
  • Karma +3/-0
Hej LasseT,
nej tyvärr, jag har ingen mätare för avgiven energi. Jag håller med dig om att det skulle vara en korrekt jämförelse, men bara för inverkan av isolering och allmännt energisnålande. Det här är ju ett värmepumpsforum med, tycker jag, inriktning på energibesparingar.
För mig är det hela en plånboksfråga, alltså kollar jag fn upp hur mycket jag förändrar köpt energi. Mätningen av isoleringsinsatser har förstås då en felkälla i värmepumpens COP-variation i tiden, pga ändrade förhållanden o förslitning mm.

Angående graddagar så finns det väl en del att förbättra för att få noggrannare jämförelsevärden.
Tycker att det är dumsnålt av SMHI att ta hutlöst betalt för sina löpande data. Nu kan du ju själv få sånt i din väderstation, så dom vill väl skapa nåt nytt för att behålla sin inkomstkälla, eller vad vet jag?

När det gäller normeringen av energiåtgången för uppvärmning med ett historiskt graddagstal så undrar jag varför dessa är så otillgängliga? Kommunens energiansvariga kanske vet varför?
Jag har höftat ett värde ur en bild i ett publicerat dokument, men för min egen jämförelse i tiden är det ju ointressant vad man har för normtal. Ska vi kunna jämföra varandras mätdata så är det förstås viktigt att alla normerar lika.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Aleksandar

  • Gäst
Aleksandar
SV: Graddagsnormerad energiförbrukning för värme före och efter VP och isolering
« Svar #6 skrivet: 28 november 2015, 22:32:46 »
Hejsan, jag har laddat ner ditt excelark och gjort några mindre modifieringar. Om det fortfarande finns intresse kan jag ladda upp ett nytt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!