Innan jag virade handdukarna runt toppen försvann en massa värme där.Botten är inte isolerad och är vattnet där 5 °C och rummet 21 °C så måste den absorbera värme.Luften i rummet kondenserar faktiskt på ytan av burken.
Vid hur stort luftflöde då?
Stämmer din beräkning så kan du max leverera 108+340=448W. dvs COP 1,3 i nuvarande design.Om peltarna kan ge mer måste du öka effekten på kalla sidan av burken (t.ex. mer burkyta eller högre temp i rummet.)
Antagligen behövs det en slinga i botten också.Eller att botten är av metall som har högre k värde.
Jag räknar så här:k * (t1-t2) / L = watt/m2k = 0,2 för PP-plastt1 = 21 °Ct2 = 5 °CL = 0,002 (ca 2mm godstjocklek, snarare 1mm men jag räknar 2)0,2 * (21-5) / 0,002 = 1600w/m212cm hög (från botten till mitten)18cm diameterStruntar i arean för botten så är det 0,12 * 0,18 * 3,14 = 0,067m20,067m2 * 1600 = 108wHade jag räknat 1mm godstjocklek och lagt till arean för botten så blir det 295w.Det är alltså värmen som leder igenom plasten.
Du måste ju räkna med luftflöde också, det där är väl en teoretisk maxeffekt med oändligt stort luftflöde?Energiinnehållet i 1 m3 luft är inte så stort, och sen kommer du ju att kyla rummet OM den skulle ge bra värmeöverföring.Om jag nu inte är felunderrättad så är energiinnehållet i 1 m3 luft bara 0,000361kWh/grad*m3, vilket skulle innebära att 100 m3 luft som kyls 16 grader i en timme kan ge 570W till din värmepump.
Kopplar man något på den slingan som förbrukar ett delta på 20 °C vid ett bestämt flöde så kommer fördelningen att se likadan ut på överdelen.Men vad händer om delta över slingan är högre eller lägre?Vad händer med tempfördelningen då i överdelen?Och i den undre delen?