Författare Ämne: Flöde i radiatorkrets  (läst 3090 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
Flöde i radiatorkrets
« skrivet: 10 februari 2012, 11:10:03 »
Enligt mina flödesberäkningar har jag 0,23l/s över vp mot tank(lägsta hastighet på cp). Över radkrets har jag 0,17l/s.
Detta ger bra driftsförhållanden för vp som som går med ca 8gr Delta och får i princip radiatorreturtemp tillbaka på returledningen. Som är T-kopplad innan tank.
Det som gör mig lite orolig är att jag läst mig till att man inte bör köra med flöde högre än 0,5m/s i kopparrör för att inte skada systemet och mitt klent dimensionerade enrörssyetm överstiger detta med råge med detta flöde på radpumpen. Jag har 15mm rör 2m från tank till fördelare till 3 st 10mm slingor. Jag är osäker på hur man egentligen beräknar men kan konstatera att flödeshastigheten i 15mm röret är minst 1,8m/s.  Hur dåligt är det? Vad ska jag göra? Är det bara att dra ner farten på radiatorkretsen och tugga i sig att det blir mycket sämre driftsförhållanden för vp? Det känns som om det pratas lite om detta när det gäller optimering av flöden. Det kanske är ett problem för många att vattnet går mycket fortare än vad systemet klarar av.
« Senast ändrad: 10 februari 2012, 11:50:43 av DKT »
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30341
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Flöde i radiatorkrets
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2012, 19:00:26 »
Hej!
Jag får flödeshastigheten till 0,24 m/s.
0,00017 m3/s dividerat med (0,0152 x 3,14).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Flöde i radiatorkrets
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2012, 19:31:14 »
Hej!
Jag får flödeshastigheten till 0,24 m/s.
0,00017 m3/s dividerat med (0,0152 x 3,14).
Nja, du vet, arean är 3,14*r2 och r är ju bara 6,5 invändigt i ett 15 rör.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Flöde i radiatorkrets
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2012, 19:32:15 »
Arean av röret är 0,0152 x 3,14 / 4
Så det blir väl 4 ggr högre?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Flöde i radiatorkrets
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2012, 19:40:52 »
Volymen av 1 m rör invändigt är 0,00652x3,14x1=0,132liter
Flödeshastigheten blir 0,17(l/s)/0,132=1,29m/s.

Vilket är nästan 3 ggr mer än rekommenderat för kopparrör.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30341
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Flöde i radiatorkrets
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2012, 20:11:40 »
Nja, du vet, arean är 3,14*r2 och r är ju bara 6,5 invändigt i ett 15 rör.

Sorry råkade ta diametern.  :-[

Men susar det mycket i rören?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Flöde i radiatorkrets
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2012, 20:32:09 »
Sorry råkade ta diametern.  :-[

Men susar det mycket i rören?
Thumbsup
Nej, inte öht. Ett litet, litet susljud uppstår precis nere vid tanken men ingen annanstans i huset.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30341
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Flöde i radiatorkrets
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2012, 18:43:26 »
Jag tror inte det är speciellt skadligt för systemet, jag skulle tro att rätt många ettrörsystem har högre flöde än så.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!