Författare Ämne: Vad är dTln i effektberäkning på radiatorer?  (läst 3564 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
Vad är dTln i effektberäkning på radiatorer?
« skrivet: 07 februari 2012, 13:43:18 »
Jag måste ha större och fetare raddar till nästa vinter, och nu sitter jag och försöker räkna på hur mycket mer effekt jag for av olika storlekar och modeller. På Purmos web finns ett excelark där man kan ändra ingångsvärden och få ut effekten av olika radiatorer. Startvärdena är:

tflow 75,   trtn 65,   troom 20,   dTln 49,83

... och det ser väl bra ut, men vad betyder det? tflow antar jag är framledningstemp och trtn radiatorreturens temp, troom är såklart inomhustemp, men vad är dTln och vad är det för enhet på 49,83?
         
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Vad är dTln i effektberäkning på radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 15:18:23 »
Jag måste ha större och fetare raddar till nästa vinter, och nu sitter jag och försöker räkna på hur mycket mer effekt jag for av olika storlekar och modeller. På Purmos web finns ett excelark där man kan ändra ingångsvärden och få ut effekten av olika radiatorer. Startvärdena är:

tflow 75,   trtn 65,   troom 20,   dTln 49,83

... och det ser väl bra ut, men vad betyder det? tflow antar jag är framledningstemp och trtn radiatorreturens temp, troom är såklart inomhustemp, men vad är dTln och vad är det för enhet på 49,83?
tflow är Temp in, trtn Temp retur, troom rumstemp och dTln beräknas kallas dT . T.ex dT50 motsvara tempskillnaden mellen radiator och rummet, (75+65)/2-20=50.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Vad är dTln i effektberäkning på radiatorer?
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 15:56:46 »
Tackar!  Thumbsup
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9912
  • Karma +19/-4
SV: Vad är dTln i effektberäkning på radiatorer?
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2012, 16:45:25 »
dTln är logaritmiska medeltemperaturdifferensen och beräknas på följande sätt
Temperaturdifferens 1: 75 - 20 = 55
Temperaturdifferens 2: 65 - 20 = 45

dTln = (55-45)/ln(55/45) = 49,83

När temperaturdifferenserna är nästan lika stora är det obetydlig skillnad mellan dTln och den aritmetiska medeltemperaturdifferensen men hade temperaturskillnaderna varit t.ex. 55 och 5 grader blir skillnaden betydligt större. dTln blir 19 grader i det fallet. 

som ((75-20) - (65-20))/ln
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Vad är dTln i effektberäkning på radiatorer?
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2012, 17:15:53 »
dTln tar alltså bättre hänsyn till effekten av kraftiga temperaturfall i radiatorkretsen? Är det en rimlig tolkning? Och den ger väl ganska stor skillnad mot dT vid väldigt låg framledningstemp, exv 40/30.

Purmo använder dTln i sina beräkningar av effekten på olika typer och storlekar av element.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Vad är dTln i effektberäkning på radiatorer?
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2012, 20:13:11 »
Du kan också gå in på Lenhovda Radiatorfabrik, dom har tre olika beräkningsprogram i Excelformat som du kan ladda ner och göra effektberäkningar med ledning av ingångstemp, utgångstemp och rumstemp. fiR:
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Vad är dTln i effektberäkning på radiatorer?
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2012, 00:00:40 »
Tack för tipset! Där fanns en del matnyttigt.  :)
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9912
  • Karma +19/-4
SV: Vad är dTln i effektberäkning på radiatorer?
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2012, 19:09:59 »
dTln tar alltså bättre hänsyn till effekten av kraftiga temperaturfall i radiatorkretsen? Är det en rimlig tolkning? Och den ger väl ganska stor skillnad mot dT vid väldigt låg framledningstemp, exv 40/30.


Det är riktigt, dTln ger ett bättre värde på medeltemperaturdifferensen när det är stor skillnad på temperarturdifferenserna vid in- och utlopp.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!