Interressant forsøk gjordt av danskene:
www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo/11615Vær imidlertid oppmerksom på at den ene artikkelforfatteren er tilknyttet firmaet som nå selger slike pumper (kommersiell interresse) i danmark
Videre undrer jeg meg over sitatet:
"..at trods et mindre behov og dermed fallende belastning faktisk er oppnået en forbedring i effektiviteten på ca 22%"
Fallende belastning gir lavere vatntemperatur og dermed høyere COP også for den varvtalstyrda pumpen (se diagram og tabeller).
Forutsetningene er dermed ikke like nok til å kunne foreta en konklusjon
Avgitt effekt burde ha vært like (enten 596,2 kWt eller 645,2 kWt) for å få et ekstakt resultat.
Det som da kanskje hadde blitt 15% besparelse er blitt 22% i testen og 30% i overskriften...........$$$$$$$$$$$.....
Uansett fremtiden er snart her, om ikke 30% mer lønnsomt