Författare Ämne: IVT 490 - golvvärmen i ett rum har slutat fungera  (läst 3666 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Laka76

  • Gäst
Laka76
IVT 490 - golvvärmen i ett rum har slutat fungera
« skrivet: 01 januari 2012, 17:30:50 »
Hej!

Är en riktig rookie på det här med värmepannor och golvvärme, så gärna enkla svar... :-)

Vi har en IVT 490, med 3st golvvärmeslingor på nedre plan. Det har funkat kanon tills stormen Dagmar drog fram och orsakade ett strömavbrott (eller vi tror att det påverkade pannan och golvvärmen).

Efter strömavbrottet så funkar inte en av de tre slingorna alls. Det sitter en termostat i rummet och den lyser mest hela tiden, som om den jobbade, men golvet är fortsatt iskallt. Spelar inte hellre nån roll att vrida och ändra.

Allt annat med pannan är som det ska, inga larm eller kalla rum bortsett från det ovan nämnda. Är ingen expert, men det känns skumt att en slinga bara lägger av pga strömavbrott?!

Skulle det kunna hjälpa att slå av/på pannan? Nåt speciellt att tänka på?
Nån som har nåt annat tips/förslag på vad som kan vara fel?

Tack på förhand! 

Utloggad Månsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: IVT 490 - golvvärmen i ett rum har slutat fungera
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2012, 23:24:28 »
Skulle inte tro att det är pannan.
Jag skulle kolla golvvärme fördelaren.
Det kan vara en av de elektriska stursk en som går sönder.
Det kan också vara ventilen i fördelaren som hängt sig.
Ett tredje alternativ kan vara att termostaten är kass.

Börja med att montera av styrdonet till den slinga som inte öppnar och kontrollera att det går enkelt att röra stiftet till ventilen upp och ner.
Sen kan man jämföra två styrdonet som båda kallar på värme att de stå i samma läge (inne eller ute beroende på modell av fördelaren)
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!