Författare Ämne: Får inte upp tempen efter shunten?  (läst 11228 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 913
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #15 skrivet: 06 december 2011, 14:25:42 »
Hur är din shunt kopplad? Jag förstår inte hur den är ansluten (och är nyfiken varför du inte kan få exakt samma framledning till GV som till radiatorerna).

Jag har en manuell shunt med 3 anslutna rör:
1. Framledning från VP,
2. Retur från Golvvärme (returen går även tillbaka till VP, det sitter en T-koppling här)
3. Framledning till GV (som följs av en CP till GV).

Med ratten på shunten kan jag bestämma hur 3 framledningen till GV ska blandas mellan 1 och 2 steglöst. Dvs antingen bara från 1 eller bara från 2 eller nånstans där emellan.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Strip

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #16 skrivet: 06 december 2011, 16:24:46 »
Nä, shuntgruppen är kopplad precis som en radiator. Så framledningen till shunten är 40 grader. Men framledningen ut till golvet blir bara 28 grader.

Då har du nog inte shunten fullt öppen mot stigaren. Sitter där en motor, eller har du bara en ratt att vrida på? Finns det något som begränsar rörelsen? Låter ju som du är ett kvartsvarv fel med ratten.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #17 skrivet: 06 december 2011, 18:46:50 »
Så som Erik beskriver hade ju varit önskvärt. Min shunt är en lk minishunt se länk nedan. Men CP är utbytt mot en grundfos 25-4. Enligt papperna jag har så verkar det som jag har allt på Max. Titta gärna om ni har lust på länken.
http://www.lksystems.se/PageFiles/6394/LK_Minishunt_2001-07.pdf
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #18 skrivet: 06 december 2011, 18:56:40 »
ta bort termostaten och kolla så flödesjusteringen är fullt öppen.
kör du utan termostaten ska framledningstemp bli lika med stigartemp.
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #19 skrivet: 06 december 2011, 19:11:12 »
Termostaten är borttagen och under den sitter en förinställning liknande danfoss. Den står på N fullt öppen. Men jag var nere nyss med "handboken" och kikade. Jag upptäckte då ett pinsamt fel:). Nr 13 avstängning primärt tillopp var visst bara uppskruvad/öppen 2.5 varv. Jag kunde skruva ut den 6 varv från botten. Så det har nog begränsat det. Får vänta några timmar och se vad som händer. De trista var ju att jag skulle inte gett upp i morse och stängt av GV. Men men nu är den igång igen och ska få minst tre dygn på sig.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #20 skrivet: 08 december 2011, 14:16:37 »
Det blev inte bättre av att öppna nr13 fullt. En tanke som slog mig igår som kanske kan vara orsaken. Om ni tittar på bilden så är fördelnings röret vridet ett halvt varv vid monteringen. Eftersom shunten sitter i källaren och GV en halv meter ovanför så harantagligen rör läggaren bara vänt på fördelnings röret. Jag undrar om man kan göra så? Jag pratade med lk system och han ( inte Björn Hammarstrand) han på stod att det inte skulle spela någon roll då invändigt såg det ut som " rör-i-rör". Jag trodde ev att det fanns en mellanvägg i fördelningsröret. Men han påstod att jag borde ha ett drivtryck på minst 10 kpa på primärsidan. Vad innebär det?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #21 skrivet: 08 december 2011, 14:21:06 »
Verkar omöjligt att bifoga en bild med iPhone. Ska fixa bilden när jag kommer tillbaka till jobb.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #22 skrivet: 08 december 2011, 15:33:49 »
Här kommer den.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 913
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #23 skrivet: 08 december 2011, 20:50:16 »
Jag pratade med lk system och han ( inte Björn Hammarstrand) han ... påstod att jag borde ha ett drivtryck på minst 10 kpa på primärsidan. Vad innebär det?
10 kPa är 0,1 bar. Kanske betyder att du ska ha minst det trycket. Och det har du ju säkert.

Jag kikade i manualen till minishunten igen, och du har ju gjort allt som står under Felsökning. Men kolla under Idrifttagande; punkt 1 och 3. Där står att med primärtempen på 55 grader SKA tempen efter minishunten vara 35-40.

Så din diff på 12 grader kanske är precis som det ska vara!? Dvs minishunen kan inte ge varmare vatten än så?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #24 skrivet: 09 december 2011, 08:57:40 »
Jag börjar också misstänka att det är som det ska kanske. Han jag pratade med på LK menade visserligen att med 40 i framledning borde det bli i alla fall 32 ut i golvet och inte 28. Men eftersom inte betongplattan blir varmare än 17 grader på ytan så är jag osäker. Nu har jag stängt av skiten igen. Får se fram emot jul om jag har mer tid ska jag ge det ett nytt försök igen.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #25 skrivet: 27 december 2011, 14:50:04 »
Ett nytt tappert försök ska göras nu. Ni som följde tråden innan i höst vet ju att jag inte fick rätt på det. Efter lite tänkande så misstänkte jag ju att shunt gruppen ( lk minishunt) var fel i hop monterad. Alltså själva ventil röret var skruvat ett halvt varv. Men enligt en kille på lk system påstod han att det inte spelade någon roll. Det gör det nog visst då. För i ventil röret är det inte typ rör-i-rör utan det finns en skiljevägg i röret. Jag upptäckte det genom att när jag öppnade termostaten utan att starta cp på golvvärmen så steg värmen ut i returen i golvet. På min andra precis likadan shuntgrupp till gillestugan steg tempen på framledningen ut i golvet när jag öppnade termostaten. I alla fall så plockade jag i sönder shunten idag och mycket riktigt så fanns det en skiljevägg i ventilröret. Så nu snurrade jag den ena delen och skiftade rören om. Ur luftat och allt är igång. Nu beter den sig som den ska. Just nu 40 fram till shunten och 16 grader retur. 30 grader in i golvet och ca 16 ut från golvet. Ska bli spännade och se om det blir varmt  på golvet nu.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad HIZ

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #26 skrivet: 27 december 2011, 18:03:51 »
Fördelningsrör och ventilhus måste sitta som det levereras!
Nu går det bra va?

 tomte::
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #27 skrivet: 27 december 2011, 21:50:20 »
Ja det ska det. Men enligt snubben som jobbade som tekniker på lk system skulle det inte spela någon roll då han menade att det var typ rör-i-rör. Men jag misstänkte och frågade han även om han var säker på att det inte var en skiljevägg. Skitsamma nu verkar det fungera för värmepumpen har gått non stop sen i eftermiddags trots 4-6 plusgrader:). Så nu tar ju betongplattan energi i alla fall. Jag har 40 fram till shunten och 24 i retur. 33 grader ut i golvet och 23 tillbaka. Ska bli spännande och se i morgon kväll. Men jag får nog ge det minst två dygn.

En annan grej som slog mig ang betongplattan. Jag hittade lite foto och dokumentation i dag. Där ska vara 300 mm frigolit/isolering. Men sen ser man på fotona att dom lagt slangarna typ på isolering eller typ bundit det i armerings nätet. För mig låter det som att den ligger mellan isolering och betong typ. Så där är ju säkert 8-10 cm betong ovanför slingorna. Är det normalt att ha slingorna så djupt?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7764
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #28 skrivet: 27 december 2011, 22:43:43 »
Man binder fast slangarna i armeringen så att dom inte flyter upp.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad HIZ

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Får inte upp tempen efter shunten?
« Svar #29 skrivet: 28 december 2011, 13:37:00 »
Verkar lovande då iaf, det heter minishunt fratt det finns en speciell shuntning i fördelningsröret så det vet jag är inte bara ett enkelt rör liksom, det är mer avancerat och det hörs nästan på namnet..
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!