inställning på elpanna evc 13
« skrivet: 16 november 2011, 23:13:49 »
nån som vet vad grundinställningen,förskjutning värmekurva och val värmekurva ska stå på
i småland,kalmar län hulltsfreds kommun
har bara exempel på markaryd
gäller en vattenburen elpanna evc 13

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30695
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: inställning på elpanna evc 13
« Svar #1 skrivet: 17 november 2011, 07:37:43 »
Kurva 9/-2 är nog grundinställningen enligt manualen.
http://www.nibeonline.com/pdf/411110-4.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad monarped

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: inställning på elpanna evc 13
« Svar #2 skrivet: 17 november 2011, 11:03:27 »
ja satte den på försk 0 och värmekurva 9
men stämmer det som står att man ändrar på val värme när det är kallt ute
och förskjutning när det är varmt ute
eller ska man bara röra förskjutning,för på den står de ju öka/minska värme

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30695
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: inställning på elpanna evc 13
« Svar #3 skrivet: 17 november 2011, 21:18:33 »
Principen är att man justerar på kurva när det är kallt och fininställning när det är varmare ute.
Bäst är att föra en lite logg på utetemp, kurva/förskjutning och innetemp, så blir det lite lättare sen att hitta rätt kurva/förskjutning.
Man bör även vänta ca ett dygn efter varje ändring tills läget stabiliserat sig innan man utvärderar ändringen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!