Hej Griffin,Har du haft kallt som DUT på din ort ("svinkallt" eller dimensionerande ute temperatur) utan att frysa med dina 1800W? Förmodar att dina beräkningar på Lenhovda använder den ute temperaturen.
Brukar man inte räkna med 40 -50 Watt/m2 för vattenburen värme, och 60 -70 Watt om man har elelement.
Kanske så här:El-elements effekt är alltid sina 2 x 800W. Oberoende av något annat.Men vattenburen effekt i radiatorn beror på vattnets temperatur, och den maximala effekten fås vid "jättevarmt" vatten. Men jättevarmt vatten vill du inte ha i ett vattenburet system. Det är energieffektivare att göra mera "lagomt" varmt vatten (i alla fall när man pratar värmepumpar t ex). Så då kanske man dimensionerar radiatorer lite större helt enkelt. (Så den maximala effekten i vattenburen radiator får man om vattnet typ kokar, men det vill man inte att det ska göra, så därför använder man mycket mer lagomt vatten).
Jag är rätt säker på att du gör nån tankevurpa när du räknar du har ju klarat dig med 1800 Watt tidigare så du kan aldrig behöva större effekt med nya element. Dessutom tar jag för givet att elelementen inte gått hela tiden det visa i så fall att ditt effektbehov är lägre än dina tillgängliga 1800 Watt.