Författare Ämne: Ett element i huset är kallt?  (läst 3552 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pretori

  • Nybörjare i villavärlden
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
    • E-logger
Ett element i huset är kallt?
« skrivet: 08 november 2011, 19:49:58 »
Hej

Jag har nyligen bytt alla mina gamla raddar mot nya större, men i ett rum blir elementet kallare än i de andra.
Elementen är ej strypta ännu så det är fullt flöde genom dem, och när jag justerade upp temeperaturen på framledningen i systemet
så känndes det som om returen vart varmare än framledningen på det elementet, är det möjligt? Fram och retur är rätt kopplade, då det sitter
ett element i källaren på samma avstick från stammen. Redan innan bytet tyckte jag att det var dåligt flås i elementet. Vad kan vara fel? Någon?
En sak jag noterat är att avsticket från stammen sitter ca 3dm från fram och retur till pannan, kan det påverka det felande avsticket, så att det blir för
högt tryck på returen från elementet? Elementet i källaren verkar dock funka som det ska. Det är svårt att känna temperaturskillnad på det då det är ett litet element.
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Ett element i huset är kallt?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2011, 19:58:45 »
låter som "kortslutning"  radiatorn i källaren om DeltaT över denna är obefintlig.  stäng termostaten på källarradiatorn o kolla om radiatorn blir varm uppe
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad monarped

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ett element i huset är kallt?
« Svar #2 skrivet: 17 november 2011, 11:05:37 »
eller skifta radiator på de som värmer dåligt o ett som funkar bra
de kan ju va fel få radiatorn,att den e trasig eller hängt sej

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 917
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Ett element i huset är kallt?
« Svar #3 skrivet: 17 november 2011, 11:18:28 »
låter som "kortslutning"  radiatorn i källaren om DeltaT över denna är obefintlig.  stäng termostaten på källarradiatorn o kolla om radiatorn blir varm uppe
Kanske ska dubbelkolla anslutningen till elemented i källaren:

Efter du stängt termonstaten i källaren (och elementet blivit kallt) kan du öppna termostaten igen och känna på rören till/från det elementet när vattnet börjar flöda så du dubbelkollar att tillopp och retur är kopplat rätt (om du inte redan är helt säker på det alltså). Jag tänkte att om flödet är så högt på första radiatorn så spelar det ingen roll om det är felkopplat, det blir varmt ändå, men däremot kanske det blir skillnad längre bort på slingan där flödet är lägre.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad pretori

  • Nybörjare i villavärlden
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
    • E-logger
SV: Ett element i huset är kallt?
« Svar #4 skrivet: 22 november 2011, 21:05:45 »
Nu är det löst, efter att ha tittat nogrannare så såg jag att elementet på övervåningen var felkopplat och har vart det
sedan huset byggdes 1958, rörmokaren korsade idag ledningarna i källaren, och vipps så fungerade elementet....
Undrar om man kan ta det som ett dolt fel?
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958

Utloggad Teufelschlumpf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ett element i huset är kallt?
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2021, 22:33:14 »
Medveten att detta är en mycket gammal tråd, men känner att problemet påminner väldigt mycket om mitt bekymmer, och skulle därför vilja fråga hur det yttrar sig om något skulle vara felkopplat?

Vi har 5 element på vår övervåning, som jag tror går på egen slinga, och där är returen varmare än framledningen. Elementen är ljumna i övre delen, fram mot termostaten, men trots fullt öppna termostater blir de aldrig mer än ljumna, trots att övriga element i huset blir riktigt varma med termostaterna på 3. När pannan (bergvärme) startar, och jag känner på rören i källaren som går från huvudstammen upp till dessa element, blir både framledning och retur lika varma mer eller mindre direkt. Känner på övriga rör som är anslutna till huvudstammen, känner jag tydligt att ett är varmare än det andra..

Tilläggas kan, om det kan spela någon roll, att vi i det övre köket har en gammal vedspis, som vattnet också passerar igenom, vilket gör att vedspisen fungerar lite som ett element också. Tror det är framledningen som går igenom från källaren upp på vinden, innan det är tänkt att vattnet ska cirkulera ner till elementen. Vedspisen känner man blir varm, även om inte elementen blir det!

Frågan är, kan det problem jag har bero på en att denna krets kopplats på fel del av stammen, eller är det något symptom som inte skulle stämma med en felkoppling? Skulle vara skönt att veta lite mer, innan man ringer en rörmokare som ska gå runt och felsöka i flera timmar, även om det kanske sannolikt kommer behövas i slutändan!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!