Jag undrar hur det då blir när termostaten stryper flödet på grund av för hög framledningstemp.
Termostaten begränsar flödet från primärsidan, samt din justering ger lägre flöde över bypassen. Det i sin tur kan ge lägre flöde i slingorna, vilket är mindre bra. Pushens uppgift är att snabba upp flödet över slingorna, så att inte golven känns ojämnt varma.
Oavsett ovanstående tror att push 15 är i minsta laget till ett golvvärmesystem med 7 slingor varav den längsta på 75 meter. Det känns som att golvytan är upp mot 100 m², och med 55 W/m² ger det 5,5 kW belastning på en 15 mm anslutning. Ska du trycka in den effekten i pushen, så gäller det att även raddarna är strypta efter det kv-värde som systemet kräver.