Författare Ämne: Nån som kan uponor Push 15A?  (läst 3254 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
Nån som kan uponor Push 15A?
« skrivet: 24 oktober 2011, 10:07:34 »
Har en kombination av radiatorer och golvvärme som verkar kräva exakt samma framledningstemp-Golvvärmefördelaren är en push 15A med 7 slingor inkopplade. Den längsta slingan som värmer ett rum klarar inte riktigt av att få upp tempen ordentligt. Ser i manulen att det finns en "reglerventil" mellan tillopp och retur i fördelaren. Min tanke är att "öka" trycket i slingorna genom att ändra denna ventil. Frågan är om den ska öppnas eller stängas? På sprängskissen ser det ut som att ventilen kan släppa igenom vatten mellan tillopp och retur och då ska jag stänga den lite men är osäker om den fungerar så. 

Manualen säger bara
"Den inbyggda reglerventilen justeras med ett yttre vred.
Vrid medurs till stopp. Ventilen är då stängd. Vrid sedan
moturs till föreskrivet värde."

Se sid 3 i denna PDF. Det är ventilen märkt med 4 som jag funderar på att ändra.
http://www.uponor.se/~/media/Files/Uponor/Sweden/Underfloor_heating/PUSH/BLD_UFH_5040_122008%20Push15-22A.ashx

Någon som vet om mina tankar skulle fungera, ska jag stänga ventilen lite?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4900
  • Karma +7/-5
SV: Nån som kan uponor Push 15A?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2011, 10:54:36 »
Om du tar bort en eller två termostater, så kan du stänga bypassen. Det borde ge bättre flöde till alla slingor.

Har du längd på varje slinga, så kan du kolla att strypningarna på varje slinga stämmer med längden.

Hur lång är slingan du har problem med?

Utloggad skuggan_pm

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Nån som kan uponor Push 15A?
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2011, 12:14:01 »
Om du tar bort en eller två termostater, så kan du stänga bypassen. Det borde ge bättre flöde till alla slingor.
Har du längd på varje slinga, så kan du kolla att strypningarna på varje slinga stämmer med längden.

Hur lång är slingan du har problem med?

Jag kör en slinga utan termostat så jag har ingen bypass installerad. Den längsta slingan, som krånglar, är 75 meter (20mm rör) och de övriga är instrypta och intrimmade. Mitt problem är att golvvärmen kräver samma framledningstemp som radiatorerna så jag kan inte skicka in varmare vatten utan att strypa in alla radiatorer också.

Jag tror mig nu förstå hur reglerventilen fungerar. Den styr hur mycket av vattnet i golvslingorna som ska användas igen in till slingorna. Genom att strypa denna (helt) borde tempen i golvslingorna öka litegrann eftersom inget av det svalare vattnet går in i slingan ett varv till?

Får prova lite när det blir kallare ute.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4900
  • Karma +7/-5
SV: Nån som kan uponor Push 15A?
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2011, 15:58:54 »
Jag undrar hur det då blir när termostaten stryper flödet på grund av för hög framledningstemp.

Termostaten begränsar flödet från primärsidan, samt din justering ger lägre flöde över bypassen. Det i sin tur kan ge lägre flöde i slingorna, vilket är mindre bra. Pushens uppgift är att snabba upp flödet över slingorna, så att inte golven känns ojämnt varma.

Oavsett ovanstående tror att push 15 är i minsta laget till ett golvvärmesystem med 7 slingor varav den längsta på 75 meter. Det känns som att golvytan är upp mot 100 m², och med 55 W/m² ger det 5,5 kW belastning på en 15 mm anslutning. Ska du trycka in den effekten i pushen, så gäller det att även raddarna är strypta efter det kv-värde som systemet kräver.


Utloggad skuggan_pm

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Nån som kan uponor Push 15A?
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2011, 08:43:13 »
Hög framledning är nog ingen risk. Ligger numera aldrig över 43-44 grader i framledning från EcoEl så termostaten som hindrar hög framledning i golvslingorna aktiveras aldrig så flödet borde inte minska.

Jag behöver bara öka värmen i slingorna med 2 grader för att vara nöjd och det verkar fungera nu när jag stängt returventilen lite. Termometern på slingorna indikerar en ökning.

Har ingen aning hur många och långa slingor en Push 15 ska klara men det har fungerade bra för mig under den kalla vintern vi hade senast, det var bara ett rum som var 1 grad för kallt.  Golvvärmen finns på övervåningen så effektbehovet är inte så jättestort.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!