Att börja med alla fullt öppna är förstås rätt, men se'n kommer problemet.
Det gäller att få högsta möjliga medeltemperatur över hela den tillgängliga
ytan. Det borde i alla fall betyda att en liten radiator inte får lämna högre retur
än en stor. Räkna "(medeltemp på rad - rumstemp) x radiatorns yta" så får du
ett mått på avgiven effekt. Summan av de tre radiatorernas effekt skall bli så
stor som möjligt.
Stäng av den minsta radiatorn helt och se om du kan mäta någon skillnad på
övriga. Troligen kan du inte det och då kan den lilla få hänga med bara den
inte lämnar högre returtemp än den stora. Stäng så av den mellanstora helt
och se om det ger mätbara skillnader i medeltemp hos den stora. Om det ger
mätbara skillnader kan du trimma, mäta och räkna på effekter. Om du inte kan
mäta någon skillnad så får den mellanstora hänga med med precis samma
villkor som för den lilla: returen kan få vara lite högre än för den lilla, men inte
högre än för den stora.
Egentligen skulle du väl seriekoppla de tre radiatorerna "tripp-trapp-trull",
så försvinner hela problemet. De ger då alltid tillsammans så mycket effekt som
de kan vid varje flöde och vid varje framledningstemperatur.