beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« skrivet: 16 oktober 2011, 18:41:32 »
Svårt att hitta på en bra rubrik men hoppas på svar ändå.

Överallt när man ska läsa om besparing när man ska installera en värmepump så står det alltid "vid framledningstemperatur 55 grader!

Men det blir ju fel om man som jag har vattenburen golvvärme, kan man enkelt räkna om det till t.ex. 35 grader och på så vis få ett mer rätt värde ang. besparing ?

Är det någon som sitter inne med en enkel formel man kanske skulle kunna använda sig av ?

Mvh !  /  J
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30740
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2011, 20:52:59 »
Vill du ha en ny kalkyl så är det bara att stoppa in de nya siffrorna i kalkylprogrammet?
Sen anges COP vid både 50 ºC och 35 ºC framledning i manualerna om det är denna siffra du är ute efter?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2011, 00:41:59 »
ett exempel:

Hus som behöver 27 214kwh inkl vv + värme. Hur mycket måste värmepumpen tillföra?

Vanligt radiatorsystem med 55/47 vid DUT = 8787
Radaitorsystem med 65/55 vid DUT = 9467 (och så gick tillsatsen upp så klart)
Golvvärme i trä med 45/37 vid dut = 7980
Golvvärme i betong med 38/30 vid dut = 7439

Ska man i stället besvara rubriken så har jag för mig jag har läst här på forumet att det rör sig om 3% per grad framledning. Vilket då inte verkar stämma. Så vitt jag kan se rör det sig om 15% mindre driftkostnad att gå från 55 till 38 i framledning. Ca 1752kr per år om man har möjlighet att gå från vanliga raddar till golvvärme i betong, enligt ovan exempel.

Observera att dimensioneringen var gjord som sådan att enbart valet hög-temp (65/55) genererade mer tillskott än de övriga alternativen. Således borde siffrorna vara ganska korrekta.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13389
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2011, 14:10:48 »
I tillverkarnas datablad brukar COP anges vid både 55 och 35 grader. I princip så borde skillnaden i besparing bli lika stor som skillnadeni COP...
Det blir dock lite mer komplicerat eftersom VP'ns uteffekt också påverkas av framledningstempen så med samma förutsättingar i övrigt så behöver du mindre tillskott om du kan hålla en lägre framledningstemp.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2011, 17:47:20 »
Rinnans och Purjos svar förutsätter att du använder värmepump. Om du inte har det så är besparingen i princip noll eftersom du inte ändrar på husets värmeförluster.

Med VP blir formeln för energibesparingen i %: 100(1/COP(T1) -1/COP(T2)
 
I mitt fall, Nibe 1225-8 så är avgiven/tillförd effekt vid 0/35 ºC  8,8/1,9 kW (COP= 4,63) och vid 0/50 ºC 7,1/2,2 kW (COP=3,22). 
Besparingen i tillförd energi blir 100(1/3,22-1/4,63)=9,5% om framledningen kan sänkas från 50 till 35 ºC. Cirkulationspumpar oräknade, dom drar 245W.
« Senast ändrad: 18 oktober 2011, 17:50:13 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9929
  • Karma +19/-4
SV: beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2011, 17:57:26 »

Ska man i stället besvara rubriken så har jag för mig jag har läst här på forumet att det rör sig om 3% per grad framledning. Vilket då inte verkar stämma. Så vitt jag kan se rör det sig om 15% mindre driftkostnad att gå från 55 till 38 i framledning.

Siffran 3 % gäller ungefärligt för en grads temperaturändring. När man går från 55 till 38 vid DUT kommer temperaturskillnaden under den allra största delen av året att var betydligt mindre än 55-38 = 17 grader. Det går inte att jämföra siffrorna.

Med VP blir formeln för energibesparingen i %: 100(1/COP(T1) -1/COP(T2)
 
I mitt fall, Nibe 1225-8 så är avgiven/tillförd effekt vid 0/35 ºC  8,8/1,9 kW (COP= 4,63) och vid 0/50 ºC 7,1/2,2 kW (COP=3,22). 
Besparingen i tillförd energi blir 100(1/3,22-1/4,63)=9,5% om framledningen kan sänkas från 50 till 35 ºC. Cirkulationspumpar oräknade, dom drar 245W.

9,5 % är då minskningen i elförbrukning i % av den producerade värmemängden. Räknar man på kompressorns elförbrukning blir det en sänkning på ca 30 %.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2011, 19:13:39 »
9,5 % är då minskningen i elförbrukning i % av den producerade värmemängden. Räknar man på kompressorns elförbrukning blir det en sänkning på ca 30 %.
   :-[ :-[ :-[ Pudlar oxå! Roland har rätt!

2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9929
  • Karma +19/-4
SV: beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2011, 21:26:17 »
Ska man i stället besvara rubriken så har jag för mig jag har läst här på forumet att det rör sig om 3% per grad framledning. Vilket då inte verkar stämma. Så vitt jag kan se rör det sig om 15% mindre driftkostnad att gå från 55 till 38 i framledning.
En sak till: I det här fallet verkar ett antal kWh/år varmvattenberedning ingå i det totala antalet producerade kWh värme/år. Eftersom elförbrukningen för varmvattenberedningen inte ändras när framledningstemperaturen ändras är det lite orättvist att räkna ändringen på totalen. Varmvattenberedningen har sämre COP än uppvärmningen. Det blir större skillnad än 15 % om varmvattnet räknas bort.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2011, 21:47:04 »
Jag valde att ta ett ungefärligt snitthus med en ungefärlig snittförbrukning med avseende på värme och VV och proppade in dessa siffror i ett dimensioneringsprogram. Svaret från dimensioneringsprogramet är angivet nedan.

COP m.m. i all ära men ibland är det bra att veta rätt upp och ner vad det resulterar i för förändring i totalkostnad för värmepumpen.

Och om man ändå ska lägga om golv exempelvis så är ju en besparing på 1752 massor med pengar efter ett par år!   
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13389
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2011, 14:14:54 »
Svaret från dimensioneringsprogramet är angivet nedan.

Hur långt ner skall man leta  Sc:,h
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2011, 15:14:35 »
ett exempel:

Hus som behöver 27 214kwh inkl vv + värme. Hur mycket måste värmepumpen tillföra?

Vanligt radiatorsystem med 55/47 vid DUT = 8787
Radaitorsystem med 65/55 vid DUT = 9467 (och så gick tillsatsen upp så klart)
Golvvärme i trä med 45/37 vid dut = 7980
Golvvärme i betong med 38/30 vid dut = 7439


ett par poster bara.
Förutsättningarna är att värmepumpen klarar av att leverera värmen med samma eller helt utan spets i samma fall utom 65/55 scenariot. Därmed är siffrorna ganska enkla att jämföra.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13389
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2011, 15:19:35 »
Det där inlägget låg ju ovanför det andra  ::)
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad diesel_1964

  • Har jobbskatteavdrag!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2011, 00:07:36 »
Jag räknade lite snabbt när jag skulle förändra min uppvärmning och kom fram till följande:
Vid 45 grader medel värmebehov inklusive VV och HH 16679kWh/år
Vid 35 grader medel värmebehov inklusive VV, tillskott och HH 15948kWh/år
Det skulle kunna bespara mig 600-700 SEK/år att optimera för högre COP vid 35 grader och något mindre kompressor.
Dessvärre en teoretiskt kortare livslängd med 35grader eftersom det i mitt fall skulle innebära fler starter och längre gångtider/år. Valet blev att prioritera full effekt med möjlighet till en större vattenvolym och till lång livslängd på anläggningen. Byggde ändå så att jag kan koppla om till högre COP (bland annat (35)) men efter utprovning så kör jag med det vi kan kalla för (45) alternativet som i mitt fall är klart det enklaste och stabilaste alternativet som troligtvis även förlänger livslängden på kompressorn (viktigt för totalekonomi och komfort).
Januari 2012 kommer en avstämning som avgör om jag ska förändra något.     
« Senast ändrad: 23 oktober 2011, 00:14:02 av diesel_1964 »
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!

Utloggad järker

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2011, 16:14:44 »
Såg just att man kunde kolla på de olika märkenas websidor och deras snabbesparingskalkyl kan välja radiator eller golvvärme och på så vis se den ekonomiska skillnaden, dock vet man inte vilka framledningstemp. de räknar på men lite skillnad gör det iaf.

Tack annars för era svar, alltid lika kul att läsa på detta eminenta forum.
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19411
  • Karma +15/-15
SV: beräkna besparing vid sänkning av framledning ?
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2011, 16:43:45 »
Jag räknade lite snabbt när jag skulle förändra min uppvärmning och kom fram till följande:
Vid 45 grader medel värmebehov inklusive VV och HH 16679kWh/år
Vid 35 grader medel värmebehov inklusive VV, tillskott och HH 15948kWh/år
Det skulle kunna bespara mig 600-700 SEK/år att optimera för högre COP vid 35 grader och något mindre kompressor.
Dessvärre en teoretiskt kortare livslängd med 35grader eftersom det i mitt fall skulle innebära fler starter och längre gångtider/år. Valet blev att prioritera full effekt med möjlighet till en större vattenvolym och till lång livslängd på anläggningen. Byggde ändå så att jag kan koppla om till högre COP (bland annat (35)) men efter utprovning så kör jag med det vi kan kalla för (45) alternativet som i mitt fall är klart det enklaste och stabilaste alternativet som troligtvis även förlänger livslängden på kompressorn (viktigt för totalekonomi och komfort).
Januari 2012 kommer en avstämning som avgör om jag ska förändra något.   

Det är inte bara start stopp som sliter på kompressorn med högre temp så blir det högre tryck som sliter mer samt att kompressern ger lägre effekt och får då gå mera timmar för att leverera samma effekt. Hur kopplar du om för att klara dej med lägre temp Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!