normalt så öppnar man urtappningen i källaren, öppnar luftventilen i den radiatorn man ska byta, när det slutar skvala i den aktuella radiatorn ( man brukar höra när den sista skvätten vatten far ur radiatorn) så stänger man alla kranar och byter radiator med våtdammsugare redo. då har man tappat ur så ite radiatorvatten som möjligt och kan ändå byta radiator utan fara.
det är onödigt att tappa ur mer vatten än man behöver därför att då syresätter man också onödigt stor mängd radiatorvatten med rostangrepp som följd när man återfyller.
Kanske ska våga sig på att testa detta då, det har alltså ingen betydelse att man har radiatorer både före och efter på "kretsen" alltså?
I mitt fall kan man ju säga att det är radiator nr 3, 4, 5 som skall bytas ut på nedervåningen (nr 1 & 2 byttes förra året).
Före radiator nr 1 finns ett avstick upp till 1st radiator på övervåningen, och sedan mellan radiator nr 4 & 5 finns nästa avstick till ytterligare 3st radiatorer på övervåningen.
Jag förstår att det är optimalt att tappa ur bara just så lite vatten som krävs och om principen med "fingret över sugröret" kan antas gå att tillämpa, så låter det ju sannerligen som det bästa alternativet hittills..
Jag har trott att allt skulle komma forsandes så fort jag tagit bort anslutningen till radiatorn eftersom att jag då "ger vattnet" en öppen väg ut på vardagsrumsgolvet...