Författare Ämne: kall fläktkonvektor,  (läst 4685 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
kall fläktkonvektor,
« skrivet: 17 mars 2011, 10:03:36 »
Hejsan

Har satt in en fläktkonvektor i källaren. Men har läst någonstans att man kan behöva en ganska hög framledning till den för att den ska avge någon värme? har idag en framledning på ca 40grader vid 0 ute och det blåser inte mer än fesljummet.

någon som har nån ide?

Utloggad sir.micke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: kall fläktkonvektor,
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2011, 10:07:27 »
40 grader tillopp är ju bra
Jag installerade en sådan hos mina föräldrar i deras källare och deras tillopp är på ca 35-38 och den klarar hela källaren nästan
Visst är värme ngt relevant utan termometrar

Har du tittat efter hur varmt du har nu jämfört med innan?

EDIT. vilken hastighet har du på CP och vad får du för temp på returen från FK?

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: kall fläktkonvektor,
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2011, 10:31:27 »
40 grader tillopp är ju bra
Jag installerade en sådan hos mina föräldrar i deras källare och deras tillopp är på ca 35-38 och den klarar hela källaren nästan
Visst är värme ngt relevant utan termometrar

Har du tittat efter hur varmt du har nu jämfört med innan?

EDIT. vilken hastighet har du på CP och vad får du för temp på returen från FK?

Du har för lågt flöd över konvektorn. Man behöver absolut inga höga temperarturer för att FLK ska avge bra med värme. Tvärtom så fungerar de mycket bra vid låga temperaturer. För att kunna avge en hög effekt vid låg framledningstemp krävs däremot ett högt flöde. Har du radiatorventil till den så kontrollera stt den är ordentligt öppnad. Om inte kan du komma att behöva injustera systemet för att flytta lite effekt till konvektorn.
Du kan prova att bara öka cirkpumpen men risken är att du får hög retur och då måste du göra en injustering.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad sir.micke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: kall fläktkonvektor,
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2011, 14:12:46 »
Precis som sagts, en FK är mycket bra på att avge värme vid låg temperatur.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: kall fläktkonvektor,
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2011, 17:42:37 »
Precis som sagts, en FK är mycket bra på att avge värme vid låg temperatur.


Jag tyckte citat på fel inlägg. Inte meningen att rätta dig på något sätt, vi är på samma spår!  Thumbsup

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
SV: kall fläktkonvektor,
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2011, 19:16:33 »
innan så hade jag tidigare i vintras strypt in systemet för att få ut lite värme i garaget och det är ganska hårt strypt nu.

Kan problemet vara att jag har korta flexslangar sista biten? enligt ahlsells katalog så ska slangarna ha ett flöde på 45l/min. sedan har jag en magnetventil från danfoss som har ett kv värde på 4.0m3/h. Betyder det ett flöde på 66,6l/min?

Annars är det 15mm prisolrör framdraget.

Utloggad sir.micke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: kall fläktkonvektor,
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2011, 05:42:39 »
Jag har dragit en FK med flexslangar, ca 50 cm , inga problem med värmen.... så det är nog inte det i ditt fall heller

Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
SV: kall fläktkonvektor,
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2011, 08:10:43 »
okej, då är det nog inte det heller. då är det kanske flödet då. I FK manual så står det ett flöde på 504l/h. vilket blir 8,4l per minut.
Då blir det till att strypa ännu hårdare.

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1741
  • Karma +3/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: kall fläktkonvektor,
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2011, 19:41:40 »
Kan det vara luft? Min fick jag lufta länge innan det kom värme ur den
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
SV: kall fläktkonvektor,
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2011, 08:43:44 »
ja har varit lite dålig på att återkoppla men problemet låg i flödet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!