Hej !
Jag har ett hus byggt 1982 med ett vattenburet system. Det är en Elkombipanna som matar tre slingor, en i bottenvåning (suteräng) och två i nästa plan. Hittade någort som liknar en dimensionering, där står det följande;
1. Totalt flöde 419 l/h
2. Totalt tryckfall 1530 mm VP
3. Total effekt: 9,8 kW
sedan står det en notis; dim temp 80-60 grader C.
Jätteglad om någon kunde kommentera detta och kanske svara på mina två frågor;
- Vilken temperatur skall radiator matningen ligga på ungefär?
- Vad betyder "dim temp 80-60 grader C"?
- Betyder "total effekt" att jag behöver tillföra denna effekt från panna eller tex. en luft/vatten värmepump?
Tack på förhand // Göran
Hus: 140 m2 byta + 60 biyta i suterräng Bår-82 sö GBG. CTC elcombi -82 körs med el mot 3regl. slingor vattenradiatorer (7+8 st). Nu Invest VP  dockad i botten på pannan med fast kondensering 50 grader elp på 45.

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 516
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Radiatatormatningstemperatur...
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 21:36:42 »
Temp till radiatorer är helt beroende på utetemperatur. Den styrs i pannans styrdator.
Dim temp 80-60 betyder att ditt värmesystem med radiatorer är dimentionerade att kunna hålla ditt hus varmt vid DUT (lägsta dimentionerande utetemperatur. Varierar beroende på vilken ort du bor på). Framledningen är tänkt att vara 80grader vid DUT. Returen är tänkt att vara 60 grader. Samma beräkningsförhållande benäms numer som DT50. Vilket menas att att fram 80 åter 60 är lika med medeltemp över radiator 70grader. Minus rumstemperatur 20 grader. Lika med DT50.
Totaleffekt är förmodligen menat som ditt uppvärmnigsbehov.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Blå_huset

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Radiatatormatningstemperatur...
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2011, 15:17:49 »
Hej Perak och tack för informationen.
Jag har nu gått över till att ladda pannan via en L/V pump och då får jag en max temp ut i matningen på 35-40 grader. Har du (eller någon annan) en uppfattning om hur detta kan fungera. Har hört att det finns lågtemperatur system och hög temperatur system. Vad är skillnaden? Av dimensioneringen så misstänker jag att jag från början har ett "hög" temp system (70 grader), kan jag då sänka temperaturen till 30-35 grader? Vad blir effekten av detta ...?
Tack på förhand // Göran
Hus: 140 m2 byta + 60 biyta i suterräng Bår-82 sö GBG. CTC elcombi -82 körs med el mot 3regl. slingor vattenradiatorer (7+8 st). Nu Invest VP  dockad i botten på pannan med fast kondensering 50 grader elp på 45.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Radiatatormatningstemperatur...
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2011, 00:42:49 »
Om du kör ut 40 ºC på framledningen isf 80 ºC tappar du ungefär 75% av avgiven effekt.
En av mina radiatorer avger t.ex 828 Watt vid (80/60/20).
Vid (40/33/20) avger den 201 Watt.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Blå_huset

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Radiatatormatningstemperatur...
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2011, 21:39:42 »
Tack Elmer, börjar förstå hur det hänger ihop. Får nog fundera på komplettering eller byte.
// Göran
Hus: 140 m2 byta + 60 biyta i suterräng Bår-82 sö GBG. CTC elcombi -82 körs med el mot 3regl. slingor vattenradiatorer (7+8 st). Nu Invest VP  dockad i botten på pannan med fast kondensering 50 grader elp på 45.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!