Författare Ämne: Ingen värme till radiatorer  (läst 11271 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jabba77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
Ingen värme till radiatorer
« skrivet: 07 januari 2011, 21:33:12 »
Har ett litet problem Sc:,h som jag hoppas någon med kunskap kanske kan hjälpa mig med.

Har dragit om värmen på övervåningen, 2 rörssystem med sektionsradiatorer(variant äldre, styrs med TA:s radiatorkoppel, termostater borttagna) och golvärme. GV shuntas med en push 12 fördelade på 5 slingor 12mm rör.

värmen fördelar idag ut sig från ett fördelarskåp ut till radiatorer och till GV. Detta drivs av en VP, IVT greenline HT plus E7.

Problemet är att när jag drar i gång GV så stjäl den värmen från radiatorerna. Testade i dag enbart radiatorerna och fick då en framledning på ca 41grader, Framledning till fördelarskåpet var då ca 44grader, utomhustemp ca -9 ute. När jag sedan drog i gång GV så minskade framledningen till radiatorerna till ca 28 grader ganska snabbt tror att den fortfarande sjunker.

Kör jag enbart GV så får jag bra värme på golvet men radiatorerna förblir kalla. Har prövat att stryps flödet på ventildelen på primärsidan på shunten men tycker inte att det ger så mycket. Antar att det har att göra med flödet som sagt men vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga för att justera in detta. Hoppas nu att någon kanske har lite råd att komma med då jag vill lära mig detta.

/Andreas

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13382
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ingen värme till radiatorer
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 21:39:32 »
Har du separat shunt/cirkpump till golvvärmen, eller styrs/drivs allt av VP'n?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad jabba77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Ingen värme till radiatorer
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 22:29:29 »
Har en separat shunt i dagsläget.

Utloggad mexitegel

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
SV: Ingen värme till radiatorer
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2011, 23:01:16 »
Såg ditt inlägg på byggahus också, har suttit och lurat på detta en stund...

Kan det vara som så att när du drar igång CP på GV-shunten så trycker den sitt returvattnet baklänges genom de nya radiatorerna? OM det är så så ska du ha samma temperatur på framledningen till radiatorerna som på returen från GV-shunten. Åtgärdas väl enklast med en backventil på lämpligt ställe i såfall.

Bara en tanke i vart fall... :D
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.

Utloggad jabba77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Ingen värme till radiatorer
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2011, 23:22:30 »
hmm, ska kolla detta. borde det inte finnas en backventil i push 12 som förhindrar detta. har för mig att jag sett det någonstans men jag är inte hundra...ska upp å mäta på stört.

Tack för tipset Thumbsup

Andreas

Utloggad jabba77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Ingen värme till radiatorer
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2011, 23:31:27 »
nä så var inte fallet, såg att nu när tempen sjunkit ute -18.5 så har mer värme börjat gå ut till radiatorerna också, framledning till radiatorer ligger dock ca 9 grader under mot vad framledningen är till GV innan den shuntas.

/Andreas

Utloggad mexitegel

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
SV: Ingen värme till radiatorer
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 00:30:54 »
Du är HELT säker på att du monterat pushen på rätt håll?   ::)
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.

Utloggad jabba77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Ingen värme till radiatorer
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2011, 00:37:36 »
Absolut, 100% säker

Utloggad mexitegel

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
SV: Ingen värme till radiatorer
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2011, 00:54:36 »
Fasen, det hade varit så enkelt annars  *roflmao*

Men det verkar ju helt klart som att shunten "kortsluter" systemet på något vis. Blir det någon skillnad om du vrider ner shunten till 0? Så den i princip bara cirkulerar vattnet i GV-systemet.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Ingen värme till radiatorer
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2011, 09:36:15 »
Problemet är att när jag drar i gång GV så stjäl den värmen från radiatorerna.


Jag förstår inte din systembeskrivning till 100%. Har du först en fördelare? Och på en av grenledningarna från denna sitter raddarna? Och den andra grenledningen fungerar som matning till golvvärmen?

För att få bra hjälp föreslår jag att du antingen beskriver systemet igen, nu mer strukturerat, förslagsvis från vp och i vattnets flödesriktning och sen tillbaka till vp. Det allra bästa är en ritning av systemet. Kan du inte göra en sån i datorn så rita allt på ett papper, fota av och lägg upp.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad jabba77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Ingen värme till radiatorer
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2011, 11:42:39 »
Då har jag gjort en fin liten skiss på hur systemet ser ut i dag Thumbsup, hoppas det kan hjälpa.
Rören på våning 1 är grova 1" rör från tidigare. våning 2 har en matning till FS av 20mm rör och avsticken därifrån är 16 mm pex.

Ska pröva att skruva lite på flödet under dagen. När man gjort en justering hur länge bör man vänta innan allt stabiliserat sig. mäter i dag med en IR termometer.



Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Ingen värme till radiatorer
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2011, 12:34:20 »
Bra skiss. Har du mätt diffen över raddar vån 1? De feta rören kanske tar mycket vattenflöde, så att drivtrycket till fördelaren blir för lågt? Diffen ska mätas under vps värmeproduktion, minst 10 min in i en kompressorgångcykel. När du ändrat, vänta 10 minuters gångtid innan du mäter igen. Vad menar du förresten med "dra igång GV"?
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad jabba77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Ingen värme till radiatorer
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2011, 13:03:11 »
Vad menar du förresten med "dra igång GV"?

hehe jag har precis fått elen till övervåningen klart så det var nu jag staratade golvvärmen så att säga. :)

Hur mäter jag diffen, är det trycket du menar eller är det framledningstempen?

mäter jag framledningstemp på raddarna våning 1 så håller de samma temp som det jag har på framledning in i fördelarskåpet så att säga.

Det som är irriterande är att framledning till GV håller säg 52 ºC och framledning till FS även det 52 ºC
Radiatorerna håller då ca 7-9 ºC lägre. i mitt fall skulle jag behöva ha det tvärtom.

Vart ska man börja skruva? 

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen värme till radiatorer
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2011, 13:54:43 »
Du ska mäta skillnaden på tillopp och retur på radiatorerna på första våningen. Har du får låg tempskillnad så "skäl" dom flöde från ovanvåningen. Börja med att kolla dom när din pump har gått en bra  stund. Har du inte justerbara koppel bakom termostaten så får du försöka strypa in dem på returkopplet. Försök få en tempskillnad på 7 grader.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad jabba77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Ingen värme till radiatorer
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2011, 14:28:53 »
mätte som hastigast bara för att kolla och nu är skillnaden ca 11 ºC. ska dock kolla i samband med att pumpen gått.
Såg även att stammen upp till FS håller ca 4-5 ºC lägre temp än framledning till Våning 1, kan det vara pga för hög retur som jag tappar dessa grader till övervåningen.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!