Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Ekstern underkylning  (läst 3642 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Henning

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ekstern underkylning
« skrivet: 26 december 2010, 20:33:07 »
Vet at R290(gasol)og R134A varmepumper får bedre COP med ekstern underkjøling (subcooling).
Med R290 gir 10C ekstern underkjøling ca 12% (!) bedre COP.

Noen som vet om ekstern underkjøling også hjelper på R407C og R410A varmepumper?

Har en ide om å bruke brinevæske til subcooling.
MHI 25ZIX + LG AW12 Gallery.

Utloggad cstek

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Ekstern underkylning
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 09:24:52 »
Det är nog  i princip samma oavsett gaser men det förutsätter att man tar vara på värmen från underkylningen.
Underkyler du med brinevätskan blir det nog ingen förbättring av COP.
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1152
  • Karma +19/-3
SV: Ekstern underkylning
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 17:37:11 »
labba med CoolPack - kan hämtas på http://www.et.web.mek.dtu.dk/Coolpack/UK/download.html och är fri

dom vanligaste använda gaserna finns inlagda, men tyvärr har man inte möjlighet att lägga in nya gaser eller blandningar.



Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ekstern underkylning
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 18:54:27 »
Ska du underkyla så är det med värmebäraren.
Det går inte att vinna något på att värmeväxla med brine.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Henning

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ekstern underkylning
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 00:19:52 »
Takk for tips om Coolpack.  Thumbsup

I følge dette programmet, bedres COP med ca 1% pr grad subcooling. Superheating derimot gir ikke bedre COP .
Dette gjelder både R407C, R410A og R290.
Så 20C subcooling skal gi ca 20% bedre COP! Dette skal testes ut.......  Sc:,h
MHI 25ZIX + LG AW12 Gallery.

Utloggad Plutus

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ekstern underkylning
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 19:19:17 »
Du kan underkyla mot rumsluften eller kallvattnet som ska bli varmvatten.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ekstern underkylning
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2011, 21:36:42 »
Du kan underkyla mot rumsluften

Jag har för mig om att Thoréns värmepumpar använder denna princip.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1152
  • Karma +19/-3
SV: Ekstern underkylning
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 18:25:25 »
Om man skall växla upp värmemässigt av nästan oanvändbar svagt jummen kondensat innan evporatorn till nyttig hetgasvärme för varmvattnet så kan man titta på suggasvärmeväxlare med kondensatet. Ha dock koll på hetgastemperaturen inte blir för hög  även om R290 och R600a tål överhettning av suggasen betydligt bättre än tex R22 eller R410A.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!